Автор Тема: Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе  (Прочитано 18349 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Попробуйте измеритель тока КЗ типа Щ41160, он работает от одной фазы, в нем уже вмонтирована схема отсечки тока КЗ одного периода до 1000А.

 измеритель тока КЗ типа Щ41160,
http://www.megommetr.com/production/faza-0-napryazhenie-prikosnoveniya/shch41160

Dcent25

Оффлайн VVOL

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • VVOL - ученик
  • Лучше просто думать чем делать что попало ... .
    • E-mail
Лампа только для заряда кондёров нужна и может быть вообще маломощной , как и диоды ... . А разряд без включения лампы в цепь ... ! ;) 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Лампа только для заряда кондёров нужна и может быть вообще маломощной , как и диоды ... . А разряд без включения лампы в цепь ... ! ;) 


То бишь лампа горит конденсатор заряжается ,потухла зарядился...
Но в момент заряда от выпрямителя ,ток на спай жилы с оболочкой минимальный,только в момент разряда ,будет "дергать" спай...
Лучше поставить какой нибудь  зарядный резистор . :)



P/S
Как определить место повреждения в силовом кабеле.
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 00:09:36 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн VVOL

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • VVOL - ученик
  • Лучше просто думать чем делать что попало ... .
    • E-mail
С лампой всё же удобнее ... . Можно хоть визуально уровень заряда регулировать ... .
Контакты К1 если замкнуть (убрав и реле тоже) и поменять местами контакты К2 с конденсаторами  то будет самое то ... .
Т. е. конденсаторы неотключаемые от выпрямителя и он мало нагружается во время заряда ... .
Плюс некоторая визуализация процесса ... . Скажем если кабель всё ещё замыкает то конденсаторы заряжатся не будут так как через К2 идущие на выход они замыкаются через кабель на землю ... , и лампочка соответственно горит ... . А если кабель не замыкает то лампа скоро потухнет ... .
Ну , и если скажем энергии конденсаторов маловато будет ... , то тогда уже можно и резистор параллельно лампе ... . Тогда будет добавочная мощность для энергии конденсаторов во время самого процесса ... .
. . .
Прошу прощения рисовать пока нету на чём ... .
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 03:17:15 от VVOL »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Контакты К1 если замкнуть (убрав и реле тоже) и поменять местами контакты К2 с конденсаторами  то будет самое то ... .
Т. е. конденсаторы неотключаемые от выпрямителя и он мало нагружается во время заряда ... .
Плюс некоторая визуализация процесса ... . Скажем если кабель всё ещё замыкает то конденсаторы заряжатся не будут так как через К2 идущие на выход они замыкаются через кабель на землю ... , и лампочка соответственно горит ... . А если кабель не замыкает то лампа скоро потухнет ... .
Ну , и если скажем энергии конденсаторов маловато будет ... , то тогда уже можно и резистор параллельно лампе ... . Тогда будет добавочная мощность для энергии конденсаторов во время самого процесса ... .
Априори  минус выпрямителя уже сидит на земле ,через соединение жилы кабеля с оболочкой,поэтому ничего менять не надо ,при включении К1 через зарядный резистор конденсаторы зарядятся через поврежденный кабель ,при отключении К1 и срабатывании К2,он разрядится через землю и поврежденный участок кабеля .При больших расстояниях до повреждения можно ,как вы советовали ,зарядный резистор выкоротить

Dcent25