Автор Тема: Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе  (Прочитано 18343 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... ! Тем более после такого выпрямителя ... .

ну, это если его после выпрямителя впереть на постоянный ток. А если перед выпрямителем-  очень даже управляемый, фазозависимая ШИМ понимаете ли! А ещё можно тиристоры поставить вместо диодов,  и будет регулируемый выпрямитель. Но так как выпрямитель уже есть, и он с диодам, легче всего для ограничения тока, в его цепь вставить сопротивление- нихромовую полосу хорошую например
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Вам необходимо выпрямлять именно 380В? Или достаточно будет до 80 постоянного тока?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... !


Какой режим вы называете реальным? И если тиристор неуправляемый прибор, то для чего он?
Вот практическая схема управления по постоянке

В нашем случае надо придумать обратную связь которая бы подзапирала тиристор при росте тока выше номинала.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Допустим ставим в цепь токовое реле на требуемый вам ток. Чтобы оно не вырубило  нагрузку сразу,
шунтируем его контакт пускателем. В цепь катушки пускателем реле времени.
....

Меня ваша идея натолкнула на мысль,поставить на шунт два геркона ,на разных расстояниях от шунта. Настроить  их на 600 и 200А у меня есть возможность.
При достижении тока выше  600А ,геркон отключит катушку пускателя с двумя диодами,при одном диоде ток резко упадет (так как упадет напряжение на входе выпрямителя.Если при одном диоде ток превысит 200А(номинальный, прямой  ток диода), геркон отключит последний диод.


« Последнее редактирование: 23.10.2015, 22:34:44 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вам необходимо выпрямлять именно 380В? Или достаточно будет до 80 постоянного тока?

Ток меняется от 60А до 3500А,в зависимости от длины поврежденного кабеля(600-10000 м)и до места повреждения.

P/S
Как определить место повреждения в силовом кабеле.

« Последнее редактирование: 26.10.2015, 00:07:43 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Попробуйте измеритель тока КЗ типа Щ41160, он работает от одной фазы, в нем уже вмонтирована схема отсечки тока КЗ одного периода до 1000А.
электрофорум, форум электриков

TAZIT

  • Гость
Вы зря возмущаетесь , АГРЕГАТ , по поводу тиристора ... . Если и применять то потребуется минимум три тиристора , а не один ... .
. . .
Касательно главного вопроса ... то тут бы очень помогла всё таки полная схема испытательного процесса ... ! ;)
. . .
 Идея использовать герконы интересная и правильная ... . Но в части начального датчика ... . Последующая схема с отключением фаз  к сожалению думаю что окажется непрактичной ... и приведёт к тому что реально максимальный общий ток не сможет быть более возможностей одного предохранителя ... ! Отключая генераторы энергии мы так мощность в нагрузке если и зменяем то замаловато ... .
Выпрямитель уж на до оставлять как есть тройным . Более того минимальные сопротивления также не помешали бы между выходами каждого и их общим выходом ... для некоторого выравнивания токов на предельных нагрузках ... .
Резистор (потом обсудим что им может быть реально) лучше всего внедрить в схему изначально рассчитанный на минимальное сопротивление нагрузки и наибольший ток крайнего случая ... . В случае недостаточного тока то его можно было бы и автоматически замыкать (теми же герконами , но с иной логикой их применения) для увеличения тока  некоторыми ступенями меньших сопротивлений и в пределе полностью ... .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
вопрос был-ограничить ток, а не стабилизировать. Самый простой вариант я написал выше
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
1.
Если и применять то потребуется минимум три тиристора , а не один ... .

Тиристоры очень критичны к кз ,поэтому попробую использовать один в составе выпрямителя.






2.
Касательно главного вопроса ... то тут бы очень помогла всё таки полная схема испытательного процесса ... ! ;)
.... :)
....Работает этот выпрямитель от 3х до 10 секунд,больше ,обычно,нет надобности.
...Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ. В принципе почти контактный нагрев в месте спая жилы с оболочкой....




3.
... Последующая схема с отключением фаз  к сожалению думаю что окажется непрактичной ... и приведёт к тому что реально максимальный общий ток не сможет быть более возможностей одного предохранителя ... ! ...

Как раз так и ограничиваю ток !Вынимая то один ,то два предохранителя,но это при расстояниях до повреждения больше 1000м.Все что ближе ,даже при одном диоде ток "бешенный".



4.
ограничивают обычно введением сопротивления в цепь. ...
Более того минимальные сопротивления также не помешали бы между выходами каждого и их общим выходом ... для некоторого выравнивания токов на предельных нагрузках ... .
Резистор (потом обсудим что им может быть реально) лучше всего внедрить в схему изначально рассчитанный на минимальное сопротивление нагрузки и наибольший ток крайнего случая ... . В случае недостаточного тока то его можно было бы и автоматически замыкать (теми же герконами , но с иной логикой их применения) для увеличения тока  некоторыми ступенями меньших сопротивлений и в пределе полностью ... .



Насчет сопротивлений тоже иногда пользуемся, но при длительных дожигах они просто перегреваются и сгорают.
Для трех диодов необходимо сопротивление 2-3 Ома.Только какая их должна быть их мощность?
« Последнее редактирование: 24.10.2015, 20:16:31 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Энергоноситель

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 100
  • Энергоноситель - абитуриентЭнергоноситель - абитуриент
  • Каждый заслуживает еще один десятый шанс.
    • E-mail
Цитировать
Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ.
Для отбивания однофазных повреждений (Фаза на оболочку) мы обычно разряжаем в цепь конденсатор 1,5 мкф через  разрядник 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.
Вот говорят: "Меньше знаешь - крепче спишь". Но ведь пока не узнаешь - фиг заснёшь!