Автор Тема: Расчёт нихрома  (Прочитано 12220 раз)

Оффлайн misha_system

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • misha_system - ученик
    • E-mail
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #10 : 19.10.2015, 13:12:59 »
Спасибо всем за ответы. И так: по порядку.
1. Повесить последовательно тэн не получится. Тэны управляются термоконтроллерами, т. к. температура в их зонах очень критична.
2. Тэны сами по себе не большие. Транс на 1500 ВА.
3. Ещё намотать тоже особо не получится.

Можно вариант с ещё одним трансом рассмотреть. Но только не совсем понимаю - если он будет рассчитан на меньший ток - как я понимаю он просто сгорит? Или это мои выводы? Сильно не бейте, я программист.

Сообщения объединены: 19.10.2015, 13:18:08
  ...Как можно понизить ток где то до 5 А.

Можно еще  ,частично ,ограничить ток установкой диода ,на соответствующий ток и напряжение,лижбы транс потянул  ,тэны и эту приладу...




P/S

...Имеется нихромовая полоса 0,2 х 5 мм длиной около 20 см. Её то и надо греть. Есть трансформатор 220/36 В. Как можно понизить ток где то до 5 А.
"...лижбы транс потянул  ,тэны и эту приладу..."

Регулятор времени включения




Так это я понимаю регулятор времени включения? Ток всё равно будет большой? Время включения я могу и с ПЛК задавать.
« Последнее редактирование: 19.10.2015, 13:18:10 от misha_system »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #11 : 19.10.2015, 15:41:26 »
Можно регулятор мощности и попроще забацать
http://www.komitart.ru/radiolubitel/194-prostye-vstraivaemye-regulyatory-moschnosti.html
электрофорум, форум электриков

Оффлайн misha_system

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • misha_system - ученик
    • E-mail
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #12 : 19.10.2015, 15:58:11 »
Можно регулятор мощности и попроще забацать
http://www.komitart.ru/radiolubitel/194-prostye-vstraivaemye-regulyatory-moschnosti.html

Занятно. А от 36 В заведётся?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #13 : 19.10.2015, 16:18:55 »
Самый распространенный динистор КН102, вот его характеристики:

Применение с буквами А и Б - должен работать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн misha_system

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • misha_system - ученик
    • E-mail
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #14 : 19.10.2015, 17:23:58 »
Самый распространенный динистор КН102, вот его характеристики:

Применение с буквами А и Б - должен работать

Т.Е. дело только в динисторе?
По идее этот должен подойти? http://www.chipdip.ru/product/db3-diac-stm/
Или вот уже готовая сборка есть http://www.chipdip.ru/product/bm246/
« Последнее редактирование: 19.10.2015, 17:52:18 от misha_system »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #15 : 19.10.2015, 22:15:42 »
Необходим ЛАТР на 10-15А .Затем подключаете ваш самодельный нагреватель,к вторичной обмотке(36В),начинаете подымать напряжение латром (можно по первичке тр-ра) и измеряете ток,через ваш нагреватель, до достижения 5А. При достижении 5А измеряете напряжение на клемах  нагревателя ,затам по полученному напряжению высчитываете доп обмотку на ваш транс.

P/S
« Последнее редактирование: 19.10.2015, 22:21:27 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #16 : 20.10.2015, 10:31:49 »
Интересно ,какая мощность ,тэнов и трансформатора ,220/36 В .....? :)
Не имея этих данных, изначально ... бросаемся давать практические советы ...  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #17 : 20.10.2015, 11:09:36 »


Не имея этих данных, изначально ... бросаемся давать практические советы ...  ;D
Мощность трансформатора уже известна...
..2. Тэны сами по себе не большие. Транс на 1500 ВА....[/quote]
« Последнее редактирование: 20.10.2015, 11:13:25 от Dcent25 »

Dcent25