У нас на учебном стенде они FB2 FA2 два черных переключателя слева внизу. И ими мы должны останавливать двигатель и емкость соответственно.
Так это на учебном стенде ... это не конечники, а именно простые переключатели ... ваш стенд рассчитан на людей с толикой воображения ... увы .. Вы к ним не относитесь. :(
Цитировать
Я тоже думал об автоматических, чтобы сами останавливали,
Правильно думали ... оно так и работает во всем мире. Как можно, на расстоянии, точно определить, что механизм дошел до упора? Когда троса порвутся или двигатель сгорит?  :o
Цитировать
... но, увы, такими не располагаем.
А догадаться перечислить, при постановке вопроса, что у вас имеется ... не судьба, походу.
Цитировать
А можете написать как называются КВ1 и КВ2 , которые вы изобразили на картинке?
Сколько раз еще написать ... конечные выключатели (иногда концевыми называют).
Это такие выключатели, которые переключают свои контакты ... когда на них воздействует какой нить механизм (дошедший до определенного места) ... они имеются очень много разных модификаций и размеров ... перечислять их себе дороже.

Сообщения объединены: 16.10.2015, 15:42:50
... Есть задание по созданию электрической цепи для СКИПа, ...
Интересный вопрос ... ЗАДАНИЕ - для каких целей?
Схема нужна для реальной, промышленной установки (т.е. для проверки уровня знаний) или для действующей учебной модели?
« Последнее редактирование: 16.10.2015, 16:14:59 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн CH303

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • CH303 - ученик
У нас на учебном стенде они FB2 FA2 два черных переключателя слева внизу. И ими мы должны останавливать двигатель и емкость соответственно.
Так это на учебном стенде ... это не конечники, а именно простые переключатели ... ваш стенд рассчитан на людей с толикой воображения ... увы .. Вы к ним не относитесь. :(
Цитировать
Я тоже думал об автоматических, чтобы сами останавливали,
Правильно думали ... оно так и работает во всем мире. Как можно, на расстоянии, точно определить, что механизм дошел до упора? Когда троса порвутся или двигатель сгорит?  :o
Цитировать
... но, увы, такими не располагаем.
А догадаться перечислить, при постановке вопроса, что у вас имеется ... не судьба, походу.
Цитировать
А можете написать как называются КВ1 и КВ2 , которые вы изобразили на картинке?
Сколько раз еще написать ... конечные выключатели (иногда концевыми называют).
Это такие выключатели, которые переключают свои контакты ... когда на них воздействует какой нить механизм (дошедший до определенного места) ... они имеются очень много разных модификаций и размеров ... перечислять их себе дороже.

Сообщения объединены: 16.10.2015, 15:42:50
... Есть задание по созданию электрической цепи для СКИПа, ...
Интересный вопрос ... ЗАДАНИЕ - для каких целей?
Схема нужна для реальной, промышленной установки (т.е. для проверки уровня знаний) или для действующей учебной модели?
Да, это стенд, без скипа, только два небольших двигателя.
У нас видимо рассчитано не на расстоянии, а на месте, видимо, пульт управления, и человек видит, когда емкость дошла до верха или до низа. Поэтому нам сказали использовать КВ1, КВ2 на рисунке это (FA2, FB2), они могут переключаться в фиксированное положение I или нефиксированное II. Нужно использовать нефиксированное. Т.е. емкость доехала до верха, мы перевели ФА2(КВ1) в позицию II двигатель остановился. Поэтому как только мы руку уберем от переключателя, контакты вернутся в нормальное положение.
К сожалению, конечные выключатели мы в этой схеме не используем(
Задание для учебных целей и в промышленности применяться не будет)


А на Вашей схеме КВ1 рассматривается как конечный выключатель? Если обычный переключатель, о котором я писал, то в авт режиме у нас РВ5 запустится как только включим автомат, и через 5 секунд замкнется контакт РВ5, и двигатель будет работать в обратном направлении, еще до того времени, когда нам это нужно.  Или я не прав?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Задание для учебных целей и в промышленности применяться не будет ...
Ясно ... этот фактор должен был быть озвучен в первом посте.
Цитировать
У нас видимо рассчитано не на расстоянии, а на месте, видимо, пульт управления, и человек видит, когда емкость дошла до верха или до низа. Поэтому нам сказали использовать КВ1, КВ2 на рисунке это (FA2, FB2), они могут переключаться в фиксированное положение I или нефиксированное II. Нужно использовать нефиксированное. Т.е. емкость доехала до верха, мы перевели ФА2(КВ1) в позицию II двигатель остановился. Поэтому как только мы руку уберем от переключателя, контакты вернутся в нормальное положение.
Понятно ... примерно ...
Цитировать
Да, это стенд, без скипа, только два небольших двигателя.
Двигатели трехфазные? Сколько выводов в клемниках? Марку назовёте?
Какие пускатели имеются в наличии? Модель в студию ...
А реле времени есть в натуре или тоже как емкость будут "виртуальными"?
Короче ... пока не будет полной инфы по комплектации ... разговора больше не будет.
Одно дело промышленная установка ... учебный стенд, совсем другое...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн CH303

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • CH303 - ученик
Задание для учебных целей и в промышленности применяться не будет ...
Ясно ... этот фактор должен был быть озвучен в первом посте.
Цитировать
У нас видимо рассчитано не на расстоянии, а на месте, видимо, пульт управления, и человек видит, когда емкость дошла до верха или до низа. Поэтому нам сказали использовать КВ1, КВ2 на рисунке это (FA2, FB2), они могут переключаться в фиксированное положение I или нефиксированное II. Нужно использовать нефиксированное. Т.е. емкость доехала до верха, мы перевели ФА2(КВ1) в позицию II двигатель остановился. Поэтому как только мы руку уберем от переключателя, контакты вернутся в нормальное положение.
Понятно ... примерно ...
Цитировать
Да, это стенд, без скипа, только два небольших двигателя.
Двигатели трехфазные? Сколько выводов в клемниках? Марку назовёте?
Какие пускатели имеются в наличии? Модель в студию ...
А реле времени есть в натуре или тоже как емкость будут "виртуальными"?
Короче ... пока не будет полной инфы по комплектации ... разговора больше не будет.
Одно дело промышленная установка ... учебный стенд, совсем другое...

Извините за этот каламбур! Сегодня показали эти КВ1 КВ2. Оказалось, что это конечные выключатели, о которых на первом занятии даже не обмолвились, поэтому сам только узнал) Выложу схему чуть позже.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Что такое "каламбур"?
электрофорум, форум электриков