Уважаемый коллега. IMHO, в графе обозначение первой строкой должно стоять SF1 - обозначение собственно автоматического выключателя, а далее номер ввода и трансформатора. В графе тип автомата желательно указать паспортный ток отсечки либо кратность тока отсечки и кратность/время срабатывания тепловой защиты, для того, чтобы было ясно, какие параметры не соблюдаются, кроме неравномерности токов срабатывания по фазам. Еще лучше было бы вести строку выше номеров проверяемых полюсов "паспортное значение" и указать токи и время срабатывания, справа ввести столбец "годен/негоден" либо "соответствует/не соответствует". Таким образом вы можете подавить в зародыше вопросы различных комиссий, проверок, бухгалтеров и разного начальства, которые в электротехнике не разбираются, но изначально в каждом акте списания видят жульничество.