Электрификация > Аварийная ситуация

Сработало УЗО по непонятной причине.

(1/1)

Serpe:
Я наращивал провода в розетках, отключив автомат розеток. Вдруг сработало УЗО! Током меня не било, розетки были обесточены. В квартире следующие автоматы: 1)Общий на 40 А; 2)Эл. плита 25 А; 3)Освещение 16 А; 4)Розетки 16 А; 5)УЗО. Отключен был только автомат розеток.  Что произошло? И, кстати, при отключении УЗО вручную свет горит почему-то. Я думал, что УЗО должно всю квартиру отключать.
 Одна розетка была разобрана, провода не закорочены. Есть земля. Я, конечно, боюсь накосячить с проводкой, но не понимаю, что я сделал не так.

sergey_sav®:
Достаточно было коротнуть провода N и РЕ розеточной линии, чтобы выбило общее УЗО, даже при отключенном автомате.
Освещение вполне может быть не под УЗО.

Serpe:
Вон оно как... Что ж, спасибо.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии