Автор Тема: Сработало УЗО по непонятной причине.  (Прочитано 4498 раз)

Оффлайн Serpe

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Serpe - ученик
    • E-mail
Я наращивал провода в розетках, отключив автомат розеток. Вдруг сработало УЗО! Током меня не било, розетки были обесточены. В квартире следующие автоматы: 1)Общий на 40 А; 2)Эл. плита 25 А; 3)Освещение 16 А; 4)Розетки 16 А; 5)УЗО. Отключен был только автомат розеток.  Что произошло? И, кстати, при отключении УЗО вручную свет горит почему-то. Я думал, что УЗО должно всю квартиру отключать.
 Одна розетка была разобрана, провода не закорочены. Есть земля. Я, конечно, боюсь накосячить с проводкой, но не понимаю, что я сделал не так.
« Последнее редактирование: 26.09.2015, 16:07:27 от Serpe »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Достаточно было коротнуть провода N и РЕ розеточной линии, чтобы выбило общее УЗО, даже при отключенном автомате.
Освещение вполне может быть не под УЗО.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Serpe

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Serpe - ученик
    • E-mail
Вон оно как... Что ж, спасибо.
электрофорум, форум электриков