Тематический раздел > Машины
как читать характеристики электрогенератора
t_a_e1978:
когда говорят о мощности трех фазного генератора например 5,5квт
это речь идет о каждой фазе ? т е 3 фазы по 5,5 квт или это 5,5квт сумарная мощность трех фаз ?
komparator07:
Это суммарная мощность генератора. просто у тебя в каждой фазе ток в корень из трех раз меньше будет при сравнении с однофазным при одинаковой мощности.
t_a_e1978:
спасибо :)
а можно нщё вопросик
если генератор трех фазный мощностью 30квт получаеться максимальный ток который он будет вырабатывать без перегрузки
это 45ампер на каждую фазу так ?
т е я 30 квт разделил на 220в я правильно посчитал ?
Серый:
30 000 Вт : 3 фазы : 220 В = 45 А
komparator07:
немного не так, но ответ совпадает 30000 / 380 / корень из 3 = 45,58 ампер. Необходимое сечение медного кабеля 6 мм2. алюминия 10мм2.