Автор Тема: Прошу совета по подключению квартиры в доме с TN-C  (Прочитано 15590 раз)

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Всем добрый день.
1. Я совсем не электрик. Т.е. ВООБЩЕ не электрик.)) :sorry:
2. У меня возникла проблема и необходимость сменить автоматы в квартире и я стал изучать эту тему более плотно.
В квартире, как я уже понял - TN-C. (( :help:
В общем, очень прошу помочь, так как я в этой теме совершенно некомпетентен, но очень хочу, чтобы было максимально хорошо из возможных вариантов без смены TN-С во всем доме и прокладки новой проводки по квартире.

Так сказать, хочу выжать максимум из возможного, используя современные устройства. Прошу прощения, если я что-то неправильно изобразил в картинках. (( :pardon:


« Последнее редактирование: 16.09.2015, 11:44:14 от Искатель »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...необходимость сменить автоматы в квартире...
...без смены TN-С во всем доме и прокладки новой проводки по квартире...

Если вы просто меняете автоматы без замены проводки то к чему эти картинки?
У вас щит. Так все отходящие групповые линии. Каждую линию защищаете автоматом
соответствующего номинала: на 1,5 - 10А, на 2,5 - 16А, на 4 - 25А (для меди)
На розеточные линии желательно поставить диффзащиту
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail

Если вы просто меняете автоматы без замены проводки то к чему эти картинки?
У вас щит. Так все отходящие групповые линии. Каждую линию защищаете автоматом
соответствующего номинала: на 1,5 - 10А, на 2,5 - 16А, на 4 - 25А (для меди)
На розеточные линии желательно поставить диффзащиту

Видимо ни к чему, если Вы так и не поняли сути.
Даю вводную еще раз.
Проводка - алюминий.
Меняться она не будет в ближайшее время.
Хочу УЗО или дифф. автоматы и реле напряжения.
А также меня смущает состояние этажного щита и я хочу его переборки.
И возвращаясь к картинкам, то суть именно в том, как защитить цепи на картинках без деления на розетки и освещение по максимуму без прокладки меди.
Во вложении фото этажного щита.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Видимо ни к чему, если Вы так и не поняли сути.

Видимо суть вы так глубоко спрятали, что мудрено понять.
В моем ответе вся необходимая для вас информация.
Добавлю только, что для алюминия иная подборка автомата
2,5 - 10А, 4 - 16А и т.д.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Видимо ни к чему, если Вы так и не поняли сути.


Видимо суть вы так глубоко спрятали, что мудрено понять.
В моем ответе вся необходимая для вас информация.
Добавлю только, что для алюминия иная подборка автомата
2,5 - 10А, 4 - 16А и т.д.

Спасибо, конечно, но мне маловато информации.(
В общем, более полно то, что мне надо, на видео (будет время и желание, гляньте пожалуйста):
! No longer available

И на втором, то, как мне это видится. Вернее виделось:
! No longer available

А сейчас план вроде такой (но, видимо БЫЛ, судя по Вашему совету):

« Последнее редактирование: 16.09.2015, 14:18:42 от Искатель »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Имхо.
Честно пытался посмотреть ролик, но терпения не хватило... долго и нудно, уж извините.
А посему, кратенько самую суть, без разбора полётов.
На старый алюминий (предполагаю, с частично деградировавшей изоляцией) 2,5 мм2 можно ставить автомат 16А, если человек рисковый. ;)
Схема по сути работоспособна, но всё же, лучше С20А/0,03 (если запихнёте 4 мм2 в бытовую розетку), С10А/0,03 и С10А/0,03.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
1. Если у вас напутано (розетки на одной группе со светом) то напутано в коробках в квартире,
    а не в щите. Не меняя проводку вы сможете заменить автомат и ТОЛЬКО!
2. Автомат подбирается по сечению ИМЕЮЩЕЙСЯ линии, а не по желаемой вами нагрузке.
    Т.е. если из щита уходит кабель алюминий 2,5 то ставим не более 16 (лучше 10 если старое)
    и не важно что идет он на плиту. Автомат защищает проводку, а не потребитель.
3. Если проводка в плохом состоянии, а менять все не хотите, протяните отдельно от щита
    в кабельканале линию на наиболее энергоемкий потребитель. Это снимет нагрузку
    с остальной проводки, для слаботочки она будет вполне пригодна.
4. На розетку нельзя поставить автомат, потому что нет провода - улыбнуло - а ща она по вайфаю
    питается? Надо искать откуда подключена и ставить защиту. Сгорите вместе со своей дорогой
    аппаратурой.
5. Вот кто вам сказал, что на тнс нельзя ставить узо, тот пусть и объясняет почему.
    А то вы инфу берете на одном сайте, а объяснения ищете на другом.
    Мое мнение ставить на линию с стиралкой  ставить обязательно, на остальное по желанию.
6. Чем конкретнее сформулируете вопрос тем конкретнее получите ответ.
    Нафиг этот поток сознания?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Имхо.
Честно пытался посмотреть ролик, но терпения не хватило... долго и нудно, уж извините.
А посему, кратенько самую суть, без разбора полётов.
На старый алюминий (предполагаю, с частично деградировавшей изоляцией) 2,5 мм2 можно ставить автомат 16А, если человек рисковый. ;)
Схема по сути работоспособна, но всё же, лучше С20А/0,03 (если запихнёте 4 мм2 в бытовую розетку), С10А/0,03 и С10А/0,03.
Да ничего страшного. Я сам знаю, что видосы довольны занудные.))) :D
Дом 1984 года постройки. Это уже считается совсем старый для алюминия?
Т.е., на плиту 20А на все остальное по 10А? Что-то я тоже к этому склоняюсь.
А 4мм2, они от плиты как-то разделены на розетки.
1. Если у вас напутано (розетки на одной группе со светом) то напутано в коробках в квартире,
    а не в щите. Не меняя проводку вы сможете заменить автомат и ТОЛЬКО!
2. Автомат подбирается по сечению ИМЕЮЩЕЙСЯ линии, а не по желаемой вами нагрузке.
    Т.е. если из щита уходит кабель алюминий 2,5 то ставим не более 16 (лучше 10 если старое)
    и не важно что идет он на плиту. Автомат защищает проводку, а не потребитель.
3. Если проводка в плохом состоянии, а менять все не хотите, протяните отдельно от щита
    в кабельканале линию на наиболее энергоемкий потребитель. Это снимет нагрузку
    с остальной проводки, для слаботочки она будет вполне пригодна.
4. На розетку нельзя поставить автомат, потому что нет провода - улыбнуло - а ща она по вайфаю
    питается? Надо искать откуда подключена и ставить защиту. Сгорите вместе со своей дорогой
    аппаратурой.
5. Вот кто вам сказал, что на тнс нельзя ставить узо, тот пусть и объясняет почему.
    А то вы инфу берете на одном сайте, а объяснения ищете на другом.
    Мое мнение ставить на линию с стиралкой  ставить обязательно, на остальное по желанию.
6. Чем конкретнее сформулируете вопрос тем конкретнее получите ответ.
    Нафиг этот поток сознания?

1. Ну я же могу поставить автомат В а не С. 10А а не 16. Просто автомат или УЗО или Дифф. Т.е. все равно я могу выиграть хотя бы в этом.
2. Не, там на плиту стоял 40А, но его украли в 90ые вместе со счетчиком.
3. Понял. Учту.
4. Да-да. Я согласен полностью. Но он (электрик ЖЭКа) как-то подключил все же. И из автоматов торчит по одному проводу :-\
5. Сказал электрик из ЖЭКа. Инфу беру везде, но не везде отвечают. :-\ Да, по стиралке согласен. Да и по остальным имею желанию. Я просто даже и не знал о существовании какихто там УЗО, Диффов и т.д. Про отгорание нуля я вообще вот недавно узнал.
6. Согласен. Торопился.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
"В" на розетки лучше чем "С" за исключением пожалуй холодильника,
который может ложно срабатывать. Ну и "В" подороже немного.
10 лучше чем 16, надежнее. Потому и имеет смысл сделать еще одну
ветку, а остальные разгрузить и поставить более чувствительный АВ.
УЗО без АВ ставить нельзя, разные функции. Можно под одно УЗО
объединить несколько АВ. Можно связку УЗО+АВ заменить диффавтоматом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
"В" на розетки лучше чем "С" за исключением пожалуй холодильника,
который может ложно срабатывать. Ну и "В" подороже немного.
10 лучше чем 16, надежнее.
Прошел сегодня 4 квартиры соседей. Две по своему стояку и две по стояку напротив. Там такие же квартиры, но как бы зеркальные.
Так вот у всех, как и у меня, розетки и свет на одном автомате.
А автоматов 2 штуки потому, что квартиры просто тупо делятся на 2 блока и отдельно плита. И всё.((
Что самое интересное, соседям абсолютно по... безразлично, что у них в щитке. А если учесть, что у меня сейчас Шнайдеры стоят, то выглядит это, мягко скажем, вызывающе. :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...Я совсем не электрик. Т.е. ВООБЩЕ не электрик...возникла проблема и необходимость сменить автоматы в квартире .. прошу помочь, так как я в этой теме совершенно некомпетентен, но очень хочу, чтобы было максимально хорошо из возможных вариантов без смены TN-С во всем доме и прокладки новой проводки по квартире.
...Даю вводную....Проводка - алюминий.Меняться она не будет в ближайшее время.Хочу УЗО или дифф. автоматы и реле напряжения.... смущает состояние этажного щита и я  хочу его переборки.

... мне маловато информации.(
...Дом 1984 года постройки. Это уже считается совсем старый для алюминия?...по стиралке согласен. Да и по остальным имею желанию. Я просто даже и не знал о существовании каких то там УЗО, Диффов и т.д. Про отгорание нуля я вообще вот недавно узнал....


Развлекли конечно вы своими: хочу ,даю вводную, совершенно некомпетентен, но очень хочу,имею желанию,... если учесть, что у меня сейчас Шнайдеры стоят,... !!!
Наймите у себя в городе электриков ,и будет вам счастье.Если собираетесь замену делать сами ,дешевле не получится.Про Диффы и УЗО -это конечно хорошо ,но все же надо сначала замерять сопротивление проводов вашей проводки ,1984г рождения ,может и не придется покупать УЗО , Диффы и Шнайдеры.
« Последнее редактирование: 17.09.2015, 02:43:48 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Развлекли конечно вы своими: хочу ,даю вводную, совершенно некомпетентен, но очень хочу,имею желанию,... если учесть, что у меня сейчас Шнайдеры стоят,... !!!
Наймите у себя в городе электриков ,и будет вам счастье.Если собираетесь замену делать сами ,дешевле не получится.Про Диффы и УЗО -это конечно хорошо ,но все же надо сначала замерять сопротивление проводов вашей проводки ,1984г рождения ,может и не придется покупать УЗО , Диффы и Шнайдеры.
Ну блин.. Я рад, что Вас развлек и пусть выглядел на фоне вас, мэтров, комедиантом, это не суть.
Да, я найму электрика. Но я должен более менее четко представлять суть вопроса, хоть чуть-чуть быть в теме, чтобы знать, что спрашивать хоть с него, хоть с любого другого электрика.
Если Вы видели картинки, или видео, то обратили внимание, что сейчас на плите стоит С32А, тогда как на форуме, вообще предлагают "упасть" до 16А по плите.( :-\
Кстати, все 4 квартиры участвовавшие в моем "обходе" слыхом не слыхивали об УЗО и Дифф. автоматах, как и я 2 недели назад. Причем в квартирах, достаточно молодые, современные люди. Ни бабки и ни дедки.
По поводу сопротивления проводов - вот видите, теперь я еще чуть больше знаю, чем даже вчера. :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
..  сейчас на плите стоит С32А, тогда как на форуме, вообще предлагают "упасть" до 16А по плите.( :-\

На форуме предлагалось выбирать защиту не по наитию,
 а по фактическому сечения проводника, вам на это
неоднократно указали, но нигде походу не зацепилось
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Не сопротивление проводов,а сопротивление изоляции.Из опыта-в теории узо и дифы в квартирах с такой проводкой-хорошо.На практике-будете сидеть без света.Поставить автоматы,даже шнайдер,это временная мера.Полная замена проводки вам требуется.Видео всё не посмотрел.Не понятно,у вас 3 квартиры на лестничной площадке?А то группа АВ по 40А,больше на вводные смахивают.Вроде как к ним со стояка провода идут ко всем,и отдельно к каждому.Видео не взяло в ракурс это,поэтому не уверен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Не сопротивление проводов,а сопротивление изоляции....

Да ! Вы действительно правы.
Сопротивление изоляции электропроводки.

Dcent25

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Цитировать
Из опыта-в теории узо и дифы в квартирах с такой проводкой-хорошо.На практике-будете сидеть без света.
Почему? постоянно срабатывать будут?
Цитировать
Поставить автоматы,даже шнайдер,это временная мера.Полная замена проводки вам требуется.
Ну блин, не все сразу. В ближайшую неделю, две, поставлю дифы, а там видно будет по эксплуатации.
Цитировать
Видео всё не посмотрел.Не понятно,у вас 3 квартиры на лестничной площадке?А то группа АВ по 40А,больше на вводные смахивают.Вроде как к ним со стояка провода идут ко всем,и отдельно к каждому.Видео не взяло в ракурс это,поэтому не уверен.
Да, да. Вы правы! Я во втором видео это уже объяснил. На этаже 4 квартиры.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Ну если не всё сразу,тогда я бы сделал так.Так как линии у вас освещения связаны с розеточными.Дифы бы не ставил.АВ 16А на линию,25 на печь.И готовиться к полной замене.А вы готовы потратить не маленькие деньги на защиту старых линий,результат которой может быть нулевым.Старая проводка будет постоянно давать утечку и дифы будет вырубать.Поэтому поставь просто АВ и минимально загружай линии.Сегодня буквально был на вызове.Пол квартиры фаза по двум проводам,т.е. кз,отгорание провода и спаивание жил в сторону квартиры.В квартире евроремонт,проводка древняя.На вопрос-долбим?и объяснение результатов...услышал ответ-нафиг,меняем.Вот так.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Цитировать
Ну если не всё сразу,тогда я бы сделал так.Так как линии у вас освещения связаны с розеточными.Дифы бы не ставил.АВ 16А на линию,25 на печь.
Тогда мне достаточно даже сменить просто АВ 32А, который сейчас стоит "на печи", на 25А. А остальные так оставить.
Цитировать
И готовиться к полной замене.А вы готовы потратить не маленькие деньги на защиту старых линий,результат которой может быть нулевым.
А может быть успешным. Я все же попробую. И потом, я не понимаю, как Вы в частности и не только Вы, а в целом,все считают чьи-то затраты на эту тему. Для меня затраты на замену проводку это не только чья-то работа стены проштробить. Это еще транспортировка вещей, закупка стройматериалов. оплата труда грузчиков и транспорта. Это вообще решение вопроса по проживании в другом месте на время ремонта. Т.е. у каждого свои категории затрат. Для меня купить в данном случае дифов - вполне себе решение.
Цитировать
Старая проводка будет постоянно давать утечку и дифы будет вырубать.Поэтому поставь просто АВ и минимально загружай линии.
Проверим.))
Цитировать
Сегодня буквально был на вызове.Пол квартиры фаза по двум проводам,т.е. кз,отгорание провода и спаивание жил в сторону квартиры.В квартире евроремонт,проводка древняя.На вопрос-долбим?и объяснение результатов...услышал ответ-нафиг,меняем.Вот так.
Здорово, что есть такие состоятельные люди.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Люди просто умеют считать.Ремонт после долбёжки невыгоден.Так как старая проводка может сюрпризы поставлять с завидной регулярностью.Поэтому решили менять.Вещи перевозить?Зачем.Не будут.Жить тоже можно.Просто объяснил,что сроки увеличатся до 5 дней работы и всё.В связи с тем что прийдётся накрывать,двигать,и работать аккуратно и осторожно,с минимальными разрушениями.Деньги я ваши не считаю,ваше право-менять ли проводку,либо жить на пороховой бочке,и при замене лампочки перевозить вещи ,да жильё искать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...И готовиться к полной замене.
Ну а фиг ли? Зуб заболел надо голову отпилить. Это ж наверняка? Алюминиевая проводка это не повод
сразу застрелиться. Она может быть в вполне рабочем состоянии и служить еще долго. При правильной эксплуатации
Тем более, что соседи живут спокойно и ни во что не дуют...

Цитировать
Старая проводка будет постоянно давать утечку и дифы будет вырубать.Поэтому поставь просто АВ
Офигенный совет  :( Проводка выбивает дифф по утечке. Это значит через микротрещины в изоляции ток растекается
через штукатурку, да так неслабо, что дифф отрабатывает (30мА), а вы предлагаете не обращать внимание на утечку
и оставить АВ? Шоб не выбивало? Если дифф держит - это показатель качества изоляции, а вот если нет, это повод
менять проводку ибо она стала опасна для эксплуатации.

Цитировать
Сегодня буквально был на вызове.
Не знаю уж что там да как, но такое скорее от несоответствия токовой нагрузки и защиты, а не от материала проводки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
aspid_das?это типа сумничал?Предлагаешь купить и поставить дифы только для того что бы проверить,выбьет или нет?Или ты думаешь,что алюминивая проводка после 30 лет эксплуатации будет как новая?Тогда можно посоветовать ещё купить мегер и мерять сопротивление изоляции,а потом повесить на шею как бусы и носить его по праздникам(он ведь не электрик,и он ему нафиг не нужен).Зуб и голова тут вообще не уместны.Проводка тех годов алюминивая уже не годится к условиям современных нагрузок,и её надо менять.Мы ставили и дифы и узо по проекту при замене стояков и этажных щитов,но все приходилось оставлять незадействованными,вышибает их нещадно.А вообще,дело каждого как с ума сходить,можно напихать в щит и на 10000 и больше деревянных денег,только проводка от этого не помолодеет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
aspid_das?это типа сумничал?Предлагаешь купить и поставить дифы только для того что бы проверить,выбьет или нет?
Считай как знаешь, я выражаю свое мнение - ты свое. Они разные.
Мое - чем старей проводка тем выше требования к защите, а не наоборот. Потому и автоматы желательно
снизить до 10А, и диффзащита уместна. Не попробовать, а установить на постоянку. Но можно для начала купить
один и попробовать по каждой ветке отдельно, чтобы не влазить в ненужные расходы.
Цитировать
Или ты думаешь,что алюминивая проводка после 30 лет эксплуатации будет как новая?Тогда можно посоветовать ещё купить мегер и мерять сопротивление изоляции,а потом повесить на шею как бусы и носить его по праздникам(он ведь не электрик,и он ему нафиг не нужен).
Как смешно. Просто Петросян какой-то.
Что с проводкой мы не знаем. Ни ты, ни я, ни ТС. Потому нужна диагностика. Мегер хорошо, но за неимением
можно условно считать качество проводки хорошим, если диффзащита не выбивает.
А вообще он собирался нанимать человека, сам просто инфу собирает. Вот у меня, например, мегер есть. :D
Цитировать
Проводка тех годов алюминивая уже не годится к условиям современных нагрузок,и её надо менять.
Откуда знаешь какая у него нагрузка? Соседям то хватает. Может и ему хватит.
Если закроет каждую линию автоматом В10, даже теоретически не перегрузит.
Цитировать
Мы ставили и дифы и узо по проекту при замене стояков и этажных щитов,но все приходилось оставлять незадействованными,вышибает их нещадно.
Везде подход индивидуальный, потому если подходить грамотно и по совести - то это диагностика.
Но с точки зрения шабашника - конечно все сломать и сделать заново. Иначе бабок не заработаешь.
ЗЫ: не нравится пример с зубом, давай другой:
пришел телемастер на вызов - о... хозяин, телек у тебя полное говно, даже открывать не буду, покупай новый.
Может он в конечном счете и прав, но его не затем позвали.

« Последнее редактирование: 20.09.2015, 12:59:16 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Искатель

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Искатель - ученик
    • E-mail
Люди просто умеют считать.Ремонт после долбёжки невыгоден.Так как старая проводка может сюрпризы поставлять с завидной регулярностью.Поэтому решили менять.Вещи перевозить?Зачем.Не будут.Жить тоже можно.Просто объяснил,что сроки увеличатся до 5 дней работы и всё.В связи с тем что прийдётся накрывать,двигать,и работать аккуратно и осторожно,с минимальными разрушениями.Деньги я ваши не считаю,ваше право-менять ли проводку,либо жить на пороховой бочке,и при замене лампочки перевозить вещи ,да жильё искать.
Мы с Вами не поняли друг друга. И то, я сейчас написал эту фразу, исключительно для того, чтобы быть политкорректным. По факту, Вы не поняли меня в очередной раз.
Попробоую еще раз:
Проводка не меняется. Все, точка. Проехали. Забыли на 3-5 лет об этом. Ремонт, новый.
"Выжать максимум" - это защитить ВСЁ, что можно, доступными способами.
По логике вещей, абсолютно логичен выбор дифавтоматов (УЗО), и реле напряжения. Про номиналы, я уже понял, принял и согласен, что все что сейчас на 16А можно понизить до 10А. Плиту с 32А понизить до 20-25А. Реле напряжения, это как бы не обсуждается даже.
Но проводку никто трогать не будет. Все уже хотят отдыхать от ремонта и просто жить. В этом ключе и был задан мною вопрос.
И опять, люди, деньги, умеют считать, и т.д. Т.е. я посчитав и прикинув свои затраты, делаю неверный выбор? И должен считать исключительно по некой "формуле" Ваших заказчиков?


Сообщения объединены: 20.09.2015, 15:51:56
Мое - чем старей проводка тем выше требования к защите, а не наоборот. Потому и автоматы желательно
снизить до 10А, и диффзащита уместна. Не попробовать, а установить на постоянку. Но можно для начала купить
один и попробовать по каждой ветке отдельно, чтобы не влазить в ненужные расходы.
Да, вот это самое крутое решение! И оно мне гораздо ближе и логичнее.
« Последнее редактирование: 20.09.2015, 15:51:56 от Искатель »
электрофорум, форум электриков