Доброе время суток!!!
Возникла вот такая ситуация
есть стандартное подключение от распределительного ящика кабель АВВГ 2х16 длинна 25м
возникла потребность включения 380V
и вот вопрос - обязательно проводить новый кабель АВВГ 3+1х16 или провести паралельно еще 2х16 и подать на них?
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?
Заранее благодарен за информацию.
aspid_das:
Не критично. Пометьте цветной изолентой фазные концы и нулевой.
OOK:
я засомневался по причине того что провод 3+1 имеет витки
и аналогично с категорией витой парой предположил что может это не просто так....
danilll:
--- Цитировать ---или провести паралельно еще 2х16 и подать на них?
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?
--- Конец цитаты ---
А почему бы и нет? провода как провода!
В силовой электротехнике пофиг, при вашихдлинах проводов, витая там пара, или не витая, или не пара
dcent25:
--- Цитата: OOK от 12.09.2015, 15:43:35 ---....
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?
--- Конец цитаты ---
Только в ошибке при монтаже .
Мощность потребителей какая ,при однофазном подключении и трехфазном?