Автор Тема: Попеременынй запуск воздушных компрессоров  (Прочитано 25286 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
К1 может и не успеть включится РП разорвет контакт быстрее ,чем контакт к1 и Рп станет на подхват...
Какая разница кто включится вперед, контакты самоподхвата у обоих паралельно ... в схеме имеется другая логическая ошибка, так что более верно будет собирать по первой схеме, которую я давал в начале темы ... она точно без ошибок, будет работать.  :D
« Последнее редактирование: 13.09.2015, 20:45:50 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
в схеме имеется другая логическая ошибка

Где?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
в схеме имеется другая логическая ошибка

Где?
В схеме, которую я выложил вчера (пост #18).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
В схеме, которую я выложил вчера (пост #18).
Я понял. В каком месте схемы логическая ошибка? Вроде всё должно прекрасно работать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


..Подключить два компрессора в воздушную сеть, ...автоматика компрессора срабатывает при снижении давления в баке до определенного уровня, запускается, накачивает бак и отключается. ...

...как вариант просто отключить датчики у второго компрессора, но придется использовать доп. контакторы
А вариант с одним реле как раз требует общего датчика давления
...

Поставьте общий ресивер и качайте на него одним или  двумя компрессорами,в зависимости от расхода..









 
« Последнее редактирование: 14.09.2015, 00:24:29 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент


..Подключить два компрессора в воздушную сеть, ...автоматика компрессора срабатывает при снижении давления в баке до определенного уровня, запускается, накачивает бак и отключается. ...

...как вариант просто отключить датчики у второго компрессора, но придется использовать доп. контакторы
А вариант с одним реле как раз требует общего датчика давления
...

Поставьте общий ресивер и качайте на него одним или  двумя компрессорами,в зависимости от расхода..




Периодически возникает желание разгрузить компрессор.
Работа двух и более компрессоров в одну сеть нужна если только один работает в перегрузку. Компрессор такой механизм, который не может работать долго, максимум 4-5 минут, после этого ему нужно остыть, просто увеличить рессивер не получится, компрессор будет работать долго.
Самый правильный вариант, подобрать компрессор нужной производительности.
В моём случае производительности хватает, но бывают дни, когда расход резко увеличивается и он практически не выключается.
Сложилось мнение, что переключение нужно делать не по давлению, а по времени, ограничить непрерывную работу компрессора и напрашивается решение для улучшения охлаждения, могу конечно же и ошибаться.
Охлаждение сделал, поставил "зонтик" вентиляции над компрессором с вентилятором, организовал приток и выжку, компрессор стал работать легче, меньше греется, меньше масло выкидывает.
Если буду ставить второй то точно не по давлению смену работы одного на другой, по времени или по температуре или дублировать два показателя.
А еще проще, сделать так, что бы они просто работали по очереди и тем самым увеличить время остывания каждого в два раза от исходного.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
А еще проще, сделать так, что бы они просто работали по очереди и тем самым увеличить время остывания каждого в два раза от исходного.
Если на производстве имеются несколько постов, одновременно использующих воздух (покраска, сборка при помощи пневмоинструмента или еще что нить) ... поочередное включение - нормальное решение ... да и изменение в заводской схеме минимальны.
В каком месте схемы логическая ошибка? Вроде всё должно прекрасно работать.
К1 - будет работать в режиме "звонок" (включится/выключится), частота будет зависеть от производительности самого компрессора, емкости ресивера и скорости расхода ... "корень зла" - SB2 ... промежуточное реле не должно иметь общие цепи управления с контакторами.
Вот окончательный вариант, логически правильно работающей схемы ...   :D
« Последнее редактирование: 14.09.2015, 11:41:34 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ofion

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • ofion - ученик
Вот этот компрессор. Таких будет два. (мощность двигателя 2кВт) - надо было изначально сфотографировать его, а то наверно каждый составляет схему для разных компрессоров
И по поводу общего ресивера. Он и стоит, потому что площадь большая. Общая протяженность воздушной линии порядка 150 метров. И к ним подключены: малярное помещение  где красят воздушкой, пескоструйное помещение и 4 аппарата плазменной резки. Но основной потребитель это малярка.
Поэтому просадка по воздуху частая и как следствие быстрый износ компрессора, для этого и устанавливаются два.
Насчет решения KIP71 с его реле попеременного включения и схемы:
На втором фото виден блок управления, он же реле давления, он же контактор.
И теперь вопрос как два блока подключить к реле попеременного включения, откуда взять общий пусковой сигнал (ведь у каждого компрессора он индивидуальный) . Поэтому и говорил что при использовании этого реле придется на втором компрессоре отключить блок управления и двигатели компрессоров  запитать от отдельных контакторов. А блок управления первого компрессора использовать для питания реле и уже реле будет запускать отдельно стоящие контакторы двигателей.
и не вижу возможности схемы KIP71 без использования доп. модулей.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...Вот окончательный вариант, логически правильно работающей схемы ..
.



Наверное лучше было бы использовать датчики одного компрессора ,размножив их контакты,потому что при достижении нужного давления и отключении SB2 ,мгновенно включится второй компрессор ,для докачки давления по датчику SB4 .Будет дополнительное включение на несколько секунд.Также необходимо учесть вариант когда идет максимальный разбор воздуха и для поддержания нужного давления ,одного компрессора не хватает (режим безостановочной работы).


P/S
Аварийный сбросной клапан, на ресиверах обоих компрессоров, должен работать  обязательно.!
« Последнее редактирование: 14.09.2015, 12:20:28 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Слабый компрессор для ваших целей, поставьте второй на малярку отдельно, мало того, что нужно сначала разработать схему попеременного включения, то потом еще схему включения другого, если который нужно не включился. Можно сколь угодно собирать схему, но не забывайте, чем больше деталей, тем сложнее обслуживание, тем больше вероятности выхода из строя. Вам нужен один нормальный компрессор на мялярку, который будет справляться, много слабых хуже.
Если уже есть два недостаточных, то поставьте им одновременное включение и выключение в один рессивер, тем самым вы увеличите объём воздуха в минуту, уменьшите частоту включения и уменьшите время непрерывной работы, что и нужно для долгой и надёжной работы компрессора.

Сообщения объединены: 14.09.2015, 12:08:25
И вообще никогда не понимал, зачем усложнять, можно же всегда подумать и отказаться в пользу другого более лучшего варианта.
электрофорум, форум электриков