Автор Тема: Попеременынй запуск воздушных компрессоров  (Прочитано 26053 раз)

Оффлайн ofion

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • ofion - ученик
Всем здравствуйте.
Возникла на производстве у простого народа идея. Подключить два компрессора в воздушную сеть, чтобы работали по очереди и износ оборудования шел в 2 раза меньше. И вот меня озадачили этим вопросом и не знаю как эту схему простыми способами реализовать.
По факту имеем два воздушных компрессора и накопительный бак которому они подключены. По сути собственная автоматика компрессора срабатывает при снижении давления в баке до определенного уровня, запускается, накачивает бак и отключается. И вот тут должна сработать необходимая автоматика и в след раз при снижении давления должен сработать компрессор №2 и так по круговому циклу.
И как говорится, хочется дешево и сердито с использованием простых реле данную схему реализовать.
Есть у кого идеи или готовые схемы для реализации данной задумки)? Всем заранее спасибо за идеи и предложения =)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Всем здравствуйте.
Возникла на производстве у простого народа идея. Подключить два компрессора в воздушную сеть, чтобы работали по очереди и износ оборудования шел в 2 раза меньше.

Ну и фантазии у вашего простого народа. :-\ Для меньшего износа 2-го компрессора - полная консервация.
Мне почему-то пришла фантазия :
При маленьком расходе воздуха работает один компрессор, при большом расходе - 2 компрессора , одновременно.
Это можно сделать силами : Измеритель двухканальный ОВЕН 2ТРМ0  и датчиками давления. Цена > 10 тыс. рублей.
Фантазии совпадают? Тогда Вам сюда - http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_dvuhkanal_nij_oven_2trm0/opisanie
Читайте , интересно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... хочется дешево и сердито с использованием простых реле данную схему реализовать.
... заранее спасибо ...
Всегда пожалуйста ...
« Последнее редактирование: 09.09.2015, 23:08:44 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
SB1; SB3-это датчики нижнего, предела давления?
« Последнее редактирование: 10.09.2015, 00:34:39 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
SB1; SB3-это датчики нижнего, предела давления?
Угу ... всё по аналогии с системой регулировки уровня воды ... SB1 и SB3 - включают, SB2 и SB4 - выключают ... К3 - ячейка памяти.  :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ofion

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • ofion - ученик
Пообщался с электриками со старой работы
и предложили мне схему попроще с использованием трех промежуточных реле.
разве что бокс какой нибудь под них нужно еще приобрести.
SB1-SB4 в схеме это встроенные датчики верхнего и нижнего давления у компрессора
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KIP71

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • KIP71 - ученик
готовое решение например

http://meandr.ru/rele-vybora-zapuska-nasosov

контакты катушки реле подключаем подключаем к замыкающим контактам существующего реле давления .выход с рвп на пускатели компрессоров

Сообщения объединены: 10.09.2015, 17:30:59
« Последнее редактирование: 10.09.2015, 17:30:59 от KIP71 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ofion

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • ofion - ученик
Как всегда и бывает))) всегда найдутся люди у которых была подобная проблема и те кто уже придумал и сконструировал необходимый модуль для решения проблемы.
Вопрос лишь, что дешевле, современное реле за 1600р или простенькие СССРовские РПшки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн KIP71

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • KIP71 - ученик
SA 1 ,SA 2  контакты реле давления компрессоров 1 и 2
К 1 реле рвп
К 1.1 ,К 1.2 переключающие контакты РВП
К 2 ,К 3 пускатели компрессоров 1 и 2

Сообщения объединены: 10.09.2015, 17:48:14
У нас на работе всегда ответ "сделай из чего-нибудь ,не получится тогда купим" или при предъявлении счета вопрос отпадает сам собой
« Последнее редактирование: 10.09.2015, 17:48:14 от KIP71 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Пообщался с электриками со старой работы
и предложили мне схему попроще с использованием трех промежуточных реле.
Катушка реле последовательно с катушкой пускателя?