Делаю ремонт. Сделал схему проводки.
Подскажите? могу ли я ставить вводной автомат на 40А и два УЗО 63А 30мА, УЗО 16А 10мА,

если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА?

Если нет, то как лучше сделать?

https://yadi.sk/i/kYQzNp0Cip6ed  -  подъезд
https://yadi.sk/i/Wray_FHJip6eh -  схема в квартире
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
1. Если речь о вводном автомате после счётчика в квартире, то Вы вправе поставить любой автомат. Но зачем самому себе резать максимальную мощность?
2. У Вас в подъезде стоит выключатель нагрузки на 63А и дифавтомат С50/0,3.
3. Схема с кучей ошибок...

ЗЫ. Выкладывайте схемы и картинки прямо на форум. Не все полезут на сторонние ресурсы...
« Последнее редактирование: 02.09.2015, 12:51:57 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"