Тематический раздел > Электрощит

Номиналы автомата и УЗО в электрощите в двушке

(1/1)

Vladimir_g:
Делаю ремонт. Сделал схему проводки.
Подскажите? могу ли я ставить вводной автомат на 40А и два УЗО 63А 30мА, УЗО 16А 10мА,

если у меня в подъезде стоит автомат на 63А и УЗО на 50А 300мА?

Если нет, то как лучше сделать?

https://yadi.sk/i/kYQzNp0Cip6ed  -  подъезд
https://yadi.sk/i/Wray_FHJip6eh -  схема в квартире

sergey_sav®:
1. Если речь о вводном автомате после счётчика в квартире, то Вы вправе поставить любой автомат. Но зачем самому себе резать максимальную мощность?
2. У Вас в подъезде стоит выключатель нагрузки на 63А и дифавтомат С50/0,3.
3. Схема с кучей ошибок...

ЗЫ. Выкладывайте схемы и картинки прямо на форум. Не все полезут на сторонние ресурсы...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии