Автор Тема: Вопросы эксплуатации люминесцентных светильников  (Прочитано 3342 раз)

Оффлайн Тот еще мастер

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Тот еще мастер - ученик
  • работа: Менеджер
Добрый вечер!

Подскажите пожалуйста, существуют ли недостатки при применении ламп на 18 Вт (36 Вт, 36 Вт) в люминесцентных светильниках 4х20 (1х40, 2х40)?
Возможны какие-либо риски (трудности) при эксплуатации светильников в вышеуказанном исполнении?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Трудностей везде хватает. Что конкретно вас интересует? В каких условиях будут эксплуатироваться светильники?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... существуют ли недостатки при применении ламп на 18 Вт (36 Вт, 36 Вт) в люминесцентных светильниках 4х20 (... 2х40)?Возможны какие-либо риски (трудности) при эксплуатации светильников в вышеуказанном исполнении?
При снижении своих характеристик ,в одной из ламп ,начинает плохо работать,лампа работающая с ней в паре(от одного дросселя).
При просадке напряжения (плохие сети по напряжению),такие светильники начинают мигать,особенно в момент включения нескольких светильников .При работе в помещениях с низкой температурой (ниже нуля градусов),плохо разгораются ,а то и вовсе не включаются.


Dcent25

Оффлайн Тот еще мастер

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Тот еще мастер - ученик
  • работа: Менеджер
... существуют ли недостатки при применении ламп на 18 Вт (36 Вт, 36 Вт) в люминесцентных светильниках 4х20 (... 2х40)?Возможны какие-либо риски (трудности) при эксплуатации светильников в вышеуказанном исполнении?
При снижении своих характеристик ,в одной из ламп ,начинает плохо работать,лампа работающая с ней в паре(от одного дросселя).
При просадке напряжения (плохие сети по напряжению),такие светильники начинают мигать,особенно в момент включения нескольких светильников .При работе в помещениях с низкой температурой (ниже нуля градусов),плохо разгораются ,а то и вовсе не включаются.

Спасибо за скорый ответ! Выручили :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Если сравнивать 2х20  с одного дросселя ,и 1 х40, тоже с одного, то 40 ваттная лучше-надёжней и светит имхо получше.  а насчот 40 /36 вт, 20 /18 -сколько вставлял как 40 в 36 светильники, что наоборот- никаких проблем. Это просто разная немного маркировка
Конец тока-не есть конец света