Автор Тема: Правильный расчет выделяемой мощности на квартиру  (Прочитано 16455 раз)

Оффлайн Irbis016

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 32
  • Irbis016 - ученик
Здравствуйте!

Перед полной заменой проводки в квартире многоэтажного панельного дома, 1988 года постройки, решил посчитать мощность своих эл. потребителей, чтобы равномерно разделить нагрузку на линии, защищенные автоматами.
На различных информационных ресурсах пишут, что выделяемая по нормативам того времени мощность на 1 квартиру составляет 4.5 кВт. В одной энциклопедии электрика вычитал, что максимальная нагрузка на 1 фазу должна составлять не более 10-11 кВт.
Далее "опытные" электрики (уровень их знаний не подтвержден документально) пишут, что нужно посчитать сумму мощностей всех электроприборов, находящихся в квартире и умножить их на коэффициент одновременности, равный 0,75 - это и будет потребляемая мощность всех электроприборов квартиры.
Я посчитал сумму всех своих потребителей (с учетом домашнего инструмента: дрель, перфоратор и т.д.), к ней прибавил еще 2 будущих кондиционера и посудомойку. У меня получилось около 24 кВт. Затем умножил всё на 0,75 и получилось:   18 кВт.
Учитывая тот факт, что при старой алюминиевой проводке и минимальным "советским" набором розеток, с напичканными в одну розетку по 5-7 потребителей, у меня до сих пор не случилось пожара и не выбило ни разу в подъезде автоматы, я склонен думать, что формула расчета мощности выглядит как-то иначе... Ну, либо советский алюминий настолько матерый, что держит достойно любые перегрузки.
Помогите разобраться с этим вопросом. Хочется сделать всё по уму, а не как многие через попу - поставят 4 автомата на 25А и по 2 дополнительные розетки в каждой комнате и думают, что их вариант полностью соответствует ПУЭ и нормам безопасности.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Не понятно что хочешь узнать.Пиковую нагрузку или сумарную мощность всех имеющихся приборов?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Ваш расчёт не имеет юридической силы, то есть, что бы не получилось в результате применения той или иной формулы, мощность, выделенная на квартиру в МКЖД, останется не изменной... предположим 4,5 кВт (в газифицированных домах). Эту цифру не составит труда уточнить или в УК или в Энергосбыте... может оказаться и 3 кВт, как в большинстве (полагаю) квартир газифицированных домов того периода постройки.
Для создания нормальной схемы питания квартиры и для равномерного распределения нагрузок по групповым линиям и выбора групповых автоматов защиты этот рассчёт тоже не нужен.
Теперь решайте, стоит ли заниматься поиском "правильной" формулы и несуществующих коэффициэнтов одновремённости применительно к конкретно рассматриваемому случаю.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Irbis016

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 32
  • Irbis016 - ученик
Не понятно что хочешь узнать.Пиковую нагрузку или сумарную мощность всех имеющихся приборов?
Да, пиковую нагрузку.

Сообщения объединены: 15.08.2015, 23:47:32
Ваш расчёт не имеет юридической силы, то есть, что бы не получилось в результате применения той или иной формулы, мощность, выделенная на квартиру в МКЖД, останется не изменной... предположим 4,5 кВт (в газифицированных домах). Эту цифру не составит труда уточнить или в УК или в Энергосбыте... может оказаться и 3 кВт, как в большинстве (полагаю) квартир газифицированных домов того периода постройки.
Для создания нормальной схемы питания квартиры и для равномерного распределения нагрузок по групповым линиям и выбора групповых автоматов защиты этот рассчёт тоже не нужен.
Теперь решайте, стоит ли заниматься поиском "правильной" формулы и несуществующих коэффициэнтов одновремённости применительно к конкретно рассматриваемому случаю.
В Ваших словах безусловно есть рациональное зерно, но... Сейчас сделаю с запасом - вводной кабель 3*10 мм2, по дому разведу линий 15, а потом придет какой-нибудь инспектор УК и спросит: а сколько у Вас потребителей?, какова их мощность?, а не сгорит ли кабель в подъезде? и т.д. А мне и сказать нечего. И в итоге пломбу на счетчик не поставит, который я хочу в квартиру перенести.

И еще такой момент. Мне необходимо знать, как правильно расчитать максимальную нагрузку на групповую линию. Допустим проводник, диаметром 2.5 мм2 , автомат на 16А. Какое количество розеток можно установить на эту линию и до скольки кВт может выдержать данный проводник? Соответственно и под проводник на 1,5 мм2.
Подход у меня во всём такой: сначала узнать как правильно делается, а потом сделать. Много времени уходит, зато потом не стыдно за свою работу. 
« Последнее редактирование: 15.08.2015, 23:47:32 от Irbis016 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Немного не так. На квартиру выделяется определенная мощность. Кабель на квартиру закладывается
из расчета на эту мощность. Чтобы не забирали больше ставится вводной автомат ограничивающий
эту мощность. А по квартире можете делать все, что душе угодно. Хоть 15 линий, хоть 150.
Исходя из установленной мощности (суммарная мощность потребителей) с поправкой
на коэффициент использования вы ничего не получите. Во-первых суммируются стационарные
электропотребители. Дрель, которую вы раз в год вытаскиваете из кладовки, не в счет.
Во-вторых этот коэффициент вещь относительная, используется для общих расчетов.
В квартире неприменим. Ну например если вы живете один, стиральная машина у вас работает
2 часа в неделю, а если трое малых сорванцов - по 2 часа каждый день.


Сообщения объединены: 16.08.2015, 00:13:34
Для того чтобы перенести счетчик в квартиру, одного желания недостаточно,
надо получить разрешение. В этом разрешении обычно написано где он должен быть
установлен, каким проводом подсоединен и т.п.
Количество розеток на линии никак не регламентировано. Максимальный ток
ограничивается автоматом. Т.е. 16А достаточно защищает кабель 2,5 10А - кабель 1,5
« Последнее редактирование: 16.08.2015, 00:13:34 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
aspid_das,всё вам и описал.А замерить пиковую нагрузку-включите по максимуму свои потребители которые могут работать в одно время,и замерьте клещами.Так будет само точно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Irbis016

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 32
  • Irbis016 - ученик
Всем спасибо за ответы.  :)
электрофорум, форум электриков