Тематический раздел > Дифференциальный автомат и УЗО

Подключение четырехполюсного дифавтомата в однофазную цепь?

(1/4) > >>

Val:
Подскажите, пожалуйста, как подключить четырехполюсный дифавтомат в однофазную цепь.

megrad:
Фазу на фазные клеммы, ноль на нулевую клемму.

Topmo3:

--- Цитата: megrad от 10.08.2015, 17:46:36 ---Фазу на фазные клеммы, ноль на нулевую клемму.
--- Конец цитаты ---
Фазу на фазную клемму, ноль на нулевую клемму ... две оставьте свободными.  :)

Val:

--- Цитата: megrad от 10.08.2015, 17:46:36 ---Фазу на фазные клеммы, ноль на нулевую клемму.
--- Конец цитаты ---
Фазу на фазную клемму, ноль на нулевую клемму ... две оставьте свободными.  :)
[/quote]
Спасибо. Можно-ли задействовать две оставшиеся клеммы. К примеру фазные клеммы соединить перемычкой, а на нулевые объединить. И подключить три разных потребителя.

megrad:
Можно.