Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер
подключение будет временное, на время какой-нибудь презентации или мероприятия или на постоянной основе
офисная техника на столах стоит, и все рядом или группами на различных столах
подключение планируете осуществить от существующих розеток или новую линию
суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для подключения компов?
1700 Вт вполне выдержит автомат на 10 Ампер тип В, провода сечением 1,5 кв.мм
но нужно смотреть немного дальше на перспективу, потому как завтра каждый себе поставит по принтеру, а в холодное время обогреватель сунет в розетку, я не говорю о чайниках в обеденное время
соответственно медный кабель сечением не менее 2,5 кв.мм, автомат номиналом 16 Ампер тип С
и разделить это на две, а то три группы, в зависимости от расположения компьютеров в помещении
при использовании удлинителей с тройниками, собирайте их лучше сами, чем покупать готовые, вот статейки по сборке удлинителя
Подключение групповой розетки, сборка удлинителя
http://electro.narod.ru/information/group_socket.htmПодключение электровилки:
http://electro.narod.ru/information/connection_plug.htmhttp://electro.narod.ru/information/connection_plug_euro.htm