Типа как был убит УЗО? Одна из причин сработка от КЗ. Поэтому ни когда
не ставлю на ввод УЗО (можете бросить чем то тухлым). Состояние
линии: как проложено, как соединено. Был прецедент: в распред. коробке
фазная жила была не полностью изолирована (10 мм)- УЗО Легранд 30 мА
стало срабатывать после подключения сушки рук в туалете. Уже всё зашито,
а тут северный лис. После перемотки изоляции на всю длину скрутки
стало работать нормально. Но УЗО уже раз десять успело сработать
( ноль и земля заизолированы изначально полностью). Во время дождей
у "китайцев" повышается сработка, обычно если "ремонт" проводят без замены
линий. Только щит и АВ. Ну и вечные споры нужна ли гофра в штробе,
если она не помогает смене кабеля. Не понятно из чего и как выполняется
нынешняя изоляция. Не редко после 5 лет эксплуатации изоляция на ВВГ нг
становится дубовой, если не каменной. Не понятно как воздействует изоляция
с всевозможными штуктурками. То ли порвёт, то ли съест-особенно когда
вода при протечках обильно орошает стены. Не мало важный фактор
перегруз УЗО. Не разу не слышали как звенят УЗО и АВ? Ведь то что
написано на "китайца" может не сответствовать не обходимой
для мощности токовой нагрузки. Вот и дохнут.