Попробуйте его не учесть в банке или крупном офисе, где основная нагрузка компьютеры, мониторы и UPS. Там нагрузка на рабочий ноль поболее фазной может быть.
Я просто ждал и надеялся
. Любимая идея инета - по нулю идет нагрузка больше фазовой при наличии компов и UPS. Винят в этом нечетные гармоники и предлогают увеличивать ноль в два раза.
Сам сталкивался с такой проблемой( со стороны, было не мое хозяйство), горели вводные автоматы по 100А при токе А-16-22А, В- 34-38А, С-0-8А,N- 52-90A.Мотивировали это большим количеством UPS и переодически меняли автомат, но когда автоматы стали гореть в другом здании, на линиях климатики решили разобраться . Вся проблема оказалась в незатянутых контактактах нулевых проводов на ВРУшках. Выводы сделали, контакты протянули, проверили лабораторий,автоматы перестали гореть. Правда распределять нагрузки поленились
. Сейчас у меня стоит компов , UPS и серверов , такое количество, что хватит на десяток крупных банков а может и более, а многие питающие линии щитов выполнены по старым правилам и старыми кабелями -4 проводка, ноль меньше сечением . Нули не горят, но есть специфичная продлемка 4-5 В на РЕN проводнике в одном из ТП, а переходные сопративления контактов нормальные.