Автор Тема: освещение натяжного потолка  (Прочитано 10444 раз)

vano

  • Гость
Здравствуйте. Ситуация очень интересная. Помещение с двухуровневым натяжным потолком, на каждом уровне по 8 энергосберегающих ламп. Управление т.е. выключатели раздельные. На одной линии за пол дня выгорело 4 лампы ну всякое бывает я решил просто поменять лампы. вкрутил первую она даже зажглась и тут же погасли все лампы. Причём вторая линия из 8 ламп продолжала светить как ни в чём не бывало. Автомат не выбил. Лампа которую вкрутил перегорела (проверял). Пощёлкал выключателем лампы зажглись. Повторил попытку результат тот же. Заменил выключатель на новый (чем чёрт не шутит) не помогло. решил померить напряжение такой штукой два щупа соединённые проводом на одном индикаторы от 6в до 380в(исправен проверял и до и после). Так вот как только пытаюсь замерить оставшиеся лампы гаснут. Вторая линия горит. Пощёлкал выключателем опять зажглись. Проверил все патроны не нашёл ни чего криминального.Автомат не выбивает. В общем я в ауте не знаю что дальше делать варианты закончились. Подскажите что делать. Есть опытные электрики , помогите!

Сообщения объединены: 29.07.2015, 02:45:29
Что ни у кого нет идей?
« Последнее редактирование: 29.07.2015, 02:45:30 от vano »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #1 : 29.07.2015, 09:44:40 »
точней информацию.Выключатель один на 2 линии?Одно или двух клавишный?Соединение в линии светильников какое?С патрона в патрон или на каждый патрон через РК отдельно?

Сообщения объединены: 29.07.2015, 09:45:38
Пытаешься замерить где именно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #2 : 03.08.2015, 01:40:25 »
...
Что ни у кого нет идей?


Плохие контакты на распаячных коробках(клемниках) . :-[
Не зажаты провода на автомате (фазный)или земляной с той же линии. :-\





Как следствие ,группа ламп питается через одну(две ....) лампу. :(


Ищите нагрев и расплавленную изоляцию проводов :)

« Последнее редактирование: 03.08.2015, 01:46:13 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #3 : 03.08.2015, 02:01:26 »
С мистикой надо не в угадайку играть, а рукава закатывать, брать прибор и разбираться.
Мне кажется, если бы вы заменили клл на лампы накаливания, то по их поведению
можно было поставить диагноз проще.
электрофорум, форум электриков

vano

  • Гость
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #4 : 03.08.2015, 16:09:12 »
Всем привет! Штука оказалась в том, что когда монтировали освещение расчитывали на лампы накаливания. Поэтому УЗО поставили мощное. Но теперь лампы накаливания не комильфо и их заменили на энергосберегающие, потребление которых настолько мизерно что УЗО отказывается включаться.  :o Оказалось что стояла одна лампа накаливания как баласт ( лампа 100W позволяла включить УЗО и всё работало). Вот она то и сгорела потянув за собой ещё 4 лампы энергосберегающие. Ну а дальше читайте самый верхний пост. Вот такая "мистика"  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #5 : 03.08.2015, 16:57:22 »
...Штука оказалась в том...

Не хочу обидеть, но от всей вашей темы некоторый запах кретинизма.
Ну во-первых узо не выбивает без нагрузки, что за бред?
Во-вторых изначально ничего про балласты из ламп накаливания не говорилось.
В третьих если лампы погасли из-за узо то после передергивания выключателя
они не включатся. И в четвертых сгоревшая лампа накаливания никак не может привести к тому,
что 4 люмки сразу сдохнут.
Бросали б вы курить всякую гадость
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #6 : 03.08.2015, 17:23:28 »
Чушня полная.Вы в качестве баласта тепловую пушку цепаните,киловата на 3. ;D ;D ;D Может быть у вас л.н. стояла в цепи последовательно,и через землю?
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 17:26:37 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #7 : 03.08.2015, 23:25:37 »
Возможно речь идёт не о УЗО, а о выключателе с датчиком движения (или сенсорном выключателе) который монтируются вместо простых выключателей (по двух проводной схеме), они то и рассчитаны на работу с лампами накаливания. Если использовать лампы других типов, разницы потенциала на контактах клеммах выключателя уже не хватает для его питания.
Так что в такой цепи обязательно должна стоять хотя бы одна ЛН.
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 00:11:42 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #8 : 03.08.2015, 23:40:13 »
Да, это объяснение. Но ТС сказал что 4 лампы выгорели.


Сообщения объединены: 03.08.2015, 23:48:33
разницы потенциала на контактах выключателя уже не хватает для его питания.
Прикольный такой сенсор у которого контактные пластины гальванически связаны с нагрузкой.
Приятного пользования!
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 23:48:33 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: освещение натяжного потолка
« Ответ #9 : 04.08.2015, 00:02:56 »
Да, это объяснение. Но ТС сказал что 4 лампы выгорели.
разницы потенциала на контактах клеммах выключателя уже не хватает для его питания.

Не мудрено, экономки чувствительны к пониженному напряжению, да и неизвестно какая схема управления стоит в выключателе.
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 00:05:10 от Rocket »
электрофорум, форум электриков