Электрификация > Общий электротехнический форум

Подключить загородний дом

(1/4) > >>

el_saint:
При подключении дома (380В) возникли вопросы о выборе защиты. На вводе ставлю АВ 63А. Далее-? Селективность УЗО либо диф? Заземление будет закапываться во дворе. Соединять ли РЕ и N? Приходит только N...И последннее. Транзитом будет подключаться баня на 380В. Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
Простите за кучность вопросов. Делать надо, делать надо самому. Начитался форумов/комментариев/статей....голова кругом. Дайте совет.

megrad:
Вы должны на подключение дома получить у электросетей тех.условия.
63 А очень богато. Где будет стоять счётчик? Какую нагрузку предполагаете
подключать? Как отапливается дом:газ или ещё что то?

aspid_das:

--- Цитата: el_saint от 27.07.2015, 05:08:43 ---На вводе ставлю АВ 63А. Далее-? Селективность УЗО либо диф?
--- Конец цитаты ---
Если на вводе ставить УЗО то на 300мА и на ток не менее вводного автомата.
Далее надо рисовать схему, на каждую отходящую линию своя защита.

--- Цитировать ---Соединять ли РЕ и N?
--- Конец цитаты ---
Лучше нет.

--- Цитировать ---Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
--- Конец цитаты ---
Питание бани с отдельного автомата пятижильным кабелем. 3L+N+PE. Отдельный контур не нужен

el_saint:

--- Цитата: megrad от 27.07.2015, 08:10:05 ---Вы должны на подключение дома получить у электросетей тех.условия.
63 А очень богато. Где будет стоять счётчик? Какую нагрузку предполагаете
подключать? Как отапливается дом:газ или ещё что то?

--- Конец цитаты ---
отопление - газом. Нагрузка - свет, розетки и стандартные бытовые , в основном кухня вытяжка, холодильник, и т.д.  Счётчик на опоре, кабеля уже в земле, в том числе на баню 4х10

megrad:
Как и чем выполнен ввод на дом? Выделенная мощность.