Можно судить только лишь по автомату и кабелю.
Это вообще не показатель.
Возвращаясь к истокам...
При подключении дома (380В) возникли вопросы о выборе защиты. На вводе ставлю АВ 63А.
Сначала техусловия с циферками по выделенной мощности, а потом решаете что ставить.
Далее-? Селективность УЗО либо диф?
Можно и селективное УЗО, хотя штучка не из дешёвых... а можно и забить при определённых условиях. Но об этом разумно говорить, когда речь о схеме щита пойдёт... и не пальцах, а с картинками...
Заземление будет закапываться во дворе.
Вот это уж точно на месте виднее, где удобнее копать, лишь бы к щиту поближе...
Соединять ли РЕ и N?
Определяется выбранной схемой заземления, расположением вводного и распределительного щита, ... и заложенным кабелем, как ни странно.
Приходит только N...
Возможно, Вам просто показалось... и на самом деле это PEN.
И последннее. Транзитом будет подключаться баня на 380В. Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
И как бы, на закуску...
Как же это баня транзитом? Вероятно, стоит защитить линию на баню своим автоматом, а при 4х проводном кабеле ещё и своё заземление. Ну а чем защищать баню?... Так эта... а от чего баню защищать то будем? От жучков, плесени, пожара?...