Автор Тема: Подключить загородний дом  (Прочитано 6902 раз)

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
При подключении дома (380В) возникли вопросы о выборе защиты. На вводе ставлю АВ 63А. Далее-? Селективность УЗО либо диф? Заземление будет закапываться во дворе. Соединять ли РЕ и N? Приходит только N...И последннее. Транзитом будет подключаться баня на 380В. Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
Простите за кучность вопросов. Делать надо, делать надо самому. Начитался форумов/комментариев/статей....голова кругом. Дайте совет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #1 : 27.07.2015, 08:10:05 »
Вы должны на подключение дома получить у электросетей тех.условия.
63 А очень богато. Где будет стоять счётчик? Какую нагрузку предполагаете
подключать? Как отапливается дом:газ или ещё что то?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #2 : 27.07.2015, 09:47:52 »
На вводе ставлю АВ 63А. Далее-? Селективность УЗО либо диф?
Если на вводе ставить УЗО то на 300мА и на ток не менее вводного автомата.
Далее надо рисовать схему, на каждую отходящую линию своя защита.
Цитировать
Соединять ли РЕ и N?
Лучше нет.
Цитировать
Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
Питание бани с отдельного автомата пятижильным кабелем. 3L+N+PE. Отдельный контур не нужен
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #3 : 27.07.2015, 13:23:12 »
Вы должны на подключение дома получить у электросетей тех.условия.
63 А очень богато. Где будет стоять счётчик? Какую нагрузку предполагаете
подключать? Как отапливается дом:газ или ещё что то?
отопление - газом. Нагрузка - свет, розетки и стандартные бытовые , в основном кухня вытяжка, холодильник, и т.д.  Счётчик на опоре, кабеля уже в земле, в том числе на баню 4х10
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #4 : 27.07.2015, 17:57:35 »
Как и чем выполнен ввод на дом? Выделенная мощность.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #5 : 27.07.2015, 18:49:37 »
63 на вводе-это круто.Самому вообще не советовал бы делать.Сразу видно опыта в этом деле 0.Форумы-это не самоучитель.Электричество не игрушка-хочу сам и всё.Чревато-начиная от пожара,и заканчивая поражением э.т.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #6 : 27.07.2015, 19:06:09 »
Как и чем выполнен ввод на дом? Выделенная мощность.
кабель в земле 4х16 алюминий. Автомат в щитке на столбе 50А (посмотрел), стало быть, свой также будет 50. Скажите - что: лучше делать селективность диф либо УЗО? Соединять ли N u PE?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:09:10
63 на вводе-это круто.Самому вообще не советовал бы делать.Сразу видно опыта в этом деле 0.Форумы-это не самоучитель.Электричество не игрушка-хочу сам и всё.Чревато-начиная от пожара,и заканчивая поражением э.т.
Не так уж чтобы круть....у меня будет 50(уточнил). Но если не ошибаюсь, на новостройках 13,6 кВт выдают на квартиру...ну или что то около...
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 19:09:10 от el_saint »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #7 : 27.07.2015, 19:25:29 »
32А за глаза.Или на столб будете постоянно лазить.

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:28:45
Вы нарисуйте схемку то,а мы поправим.Нагрузки распишите в схеме.Или вы ждёте,что мы сейчас в астрале всё увидим и схему вам нарисуем?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:30:21
на баню 380,а почему кабель 4 жилы?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:32:33
тогда тяните землю в баню от контура.
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 19:32:33 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #8 : 27.07.2015, 19:36:41 »
Без обид. Решили на себе экономить похвально. 4х16 AL на халяву что ли досталось.
Не берите в голову. Печалька.
На столбе стоит автомат со счётчиком или без? Повторное заземление нуля на столбе
выполнено? УЗО на вводе если только на 100 или 300 мА.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #9 : 27.07.2015, 19:47:01 »
32А за глаза.Или на столб будете постоянно лазить.

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:28:45
Вы нарисуйте схемку то,а мы поправим.Нагрузки распишите в схеме.Или вы ждёте,что мы сейчас в астрале всё увидим и схему вам нарисуем?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:30:21
на баню 380,а почему кабель 4 жилы?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:32:33
тогда тяните землю в баню от контура.
кабель УЖЕ заложен , не мной. Мне в наследство. И вводной, и транзит в баню. Кроме этого, электрики нет.  Схему нарисую. Т.е. делать один контур заземления, использовать для двух строений?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:49:44
Без обид. Решили на себе экономить похвально. 4х16 AL на халяву что ли досталось.
Не берите в голову. Печалька.
На столбе стоит автомат со счётчиком или без? Повторное заземление нуля на столбе
выполнено? УЗО на вводе если только на 100 или 300 мА.
Нуль на столбе заземлён. Счётчик в том же шкафе на столбе.
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 19:49:44 от el_saint »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #10 : 27.07.2015, 20:38:48 »
если вам хочется,можете и отдельный контур забабахать,я бы не стал.Катанку приварил,закопал до бани,там в щит заводишь и всё.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #11 : 27.07.2015, 21:17:50 »
Сори за кабель. А переложить финансов хватит? Тот который со столба.
В идеале проложить 5 жильный кабель ( кстати какой лежит сейчас
и как). В щите на столбе разделить ноль трассы на ноль и PE.
Водной на столбе на 50 А, значит на вводе в дом 40 А.
Контур лучше сделать хуже не будет. Ждём схему.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #12 : 27.07.2015, 21:26:12 »
человек спросил за щит.Зачем ему менять кабель?Только потому,что для тебя это идеально?Нормальный кабель,не надо менять.Можно контуров ещё по всему участку набить,лишним ведь не будет.Хватит одного.Прежде чем АВ ставить,не мешало бы знать на какую мощность счётчик расчитан,только недавно удалил расплавившийся счётчик с компа,тоже пытались люди побольше АВ поставить,но сварочный аппарат поставил точки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #13 : 27.07.2015, 21:37:37 »
Автор задал вопрос про ввод. Не понятно какой кабель лежит и как.
Вопрос по тех.условиям был задан, но ответа нет. Не указано как автор
хочет разместить щит и где.  Не указаны потребители и их мощность.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #14 : 27.07.2015, 22:11:02 »
Сори за кабель. А переложить финансов хватит? Тот который со столба.
В идеале проложить 5 жильный кабель ( кстати какой лежит сейчас
и как). В щите на столбе разделить ноль трассы на ноль и PE.
Водной на столбе на 50 А, значит на вводе в дом 40 А.
Контур лучше сделать хуже не будет. Ждём схему.
схема будет вечером, как дома буду. По финансам вопрос сложный...мягко говоря...

Сообщения объединены: 27.07.2015, 22:22:02
Автор задал вопрос про ввод. Не понятно какой кабель лежит и как.
Вопрос по тех.условиям был задан, но ответа нет. Не указано как автор
хочет разместить щит и где.  Не указаны потребители и их мощность.
потребители банальны - кухонные приборы (холодильник, вытяжка, микроволновка, чайник),  даже кондиционера не будет... В бане - топиться точно не эл.энергтией, ну насос на воду...вентиляции движок опять же, свет, розеток 9 шт...но лет эдак через 100, видимо.  По ТУ сказать не могу точнее, насчёт разр.мощности - бумаг тех сейчас не достать. Можно судить только лишь по автомату и кабелю.  Щит планируется в одной из комнат...как еще то сказать, кабель уже заведён.

Сообщения объединены: 27.07.2015, 22:24:28
человек спросил за щит.Зачем ему менять кабель?Только потому,что для тебя это идеально?Нормальный кабель,не надо менять.Можно контуров ещё по всему участку набить,лишним ведь не будет.Хватит одного.Прежде чем АВ ставить,не мешало бы знать на какую мощность счётчик расчитан,только недавно удалил расплавившийся счётчик с компа,тоже пытались люди побольше АВ поставить,но сварочный аппарат поставил точки.
меркурий 230 5-60А
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 22:24:28 от el_saint »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #15 : 27.07.2015, 23:20:18 »
В бане - топиться точно не эл.энергтией, ну насос на воду...вентиляции движок опять же, свет, розеток 9 шт...но лет эдак через 100, видимо.
Ну свет понятно и одна розетка, а остальное зачем?
И это -"насос на воду"?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #16 : 27.07.2015, 23:55:30 »
В бане - топиться точно не эл.энергтией, ну насос на воду...вентиляции движок опять же, свет, розеток 9 шт...но лет эдак через 100, видимо.
Ну свет понятно и одна розетка, а остальное зачем?
И это -"насос на воду"?
я на это не готов сейчас ответить...баню если и начну лепить, не раньше чем след. летом, и то.. главное не в ней, но контур уж если делаю сейчас, то нужно понимание, достаточно ли будет одного контура для и дома и бани, вот как то так
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #17 : 28.07.2015, 00:57:56 »
Цитировать
Можно судить только лишь по автомату и кабелю.
Это вообще не показатель.


Возвращаясь к истокам...
Цитировать
При подключении дома (380В) возникли вопросы о выборе защиты. На вводе ставлю АВ 63А.
Сначала техусловия с циферками по выделенной мощности, а потом решаете что ставить.

Цитировать
Далее-? Селективность УЗО либо диф?
Можно и селективное УЗО, хотя штучка не из дешёвых... а можно и забить при определённых условиях. Но об этом разумно говорить, когда речь о схеме щита пойдёт... и не пальцах, а с картинками...

Цитировать
Заземление будет закапываться во дворе.
Вот это уж точно на месте виднее, где удобнее копать, лишь бы к щиту поближе...
Цитировать
Соединять ли РЕ и N?
Определяется выбранной схемой заземления, расположением вводного и распределительного щита, ... и заложенным кабелем, как ни странно.  ;)
Цитировать
Приходит только N...
Возможно, Вам просто показалось... и на самом деле это PEN.

Цитировать
И последннее. Транзитом будет подключаться баня на 380В. Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
И как бы, на закуску... ;) Как же это баня транзитом? Вероятно, стоит защитить линию на баню своим автоматом, а при 4х проводном кабеле ещё и своё заземление.  Ну а чем защищать баню?... Так эта... а от чего баню защищать то будем? От жучков, плесени, пожара?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #18 : 28.07.2015, 01:30:08 »
я на это не готов сейчас ответить...баню если и начну лепить, не раньше чем след. летом, и то.. главное не в ней, но контур уж если делаю сейчас, то нужно понимание, достаточно ли будет одного контура для и дома и бани, вот как то так
Контур один. А в бане, чем меньше всего электрического, тем лучше.    Ведь " У настоящего солдата раз в году и палка стреляет" . Лучше освещение вообще на 12 в , а без причины тянуть 380 , потому что провод 4 жильный....ну это мягко говоря, маразм.
Прошу прошения.
 А если от доброго самаритянина, Вам в наследство достался провод 4*10 , по направлению к бане, только по тому, что он хотел установить электрическую каменку. Что я тоже баней не считаю ( не пахнет деревом) ИМХО.
И для начала Вам нужно хотя бы определиться. С выделенной мощностью, с финансами на материал ( т.к верхнего предела достичь трудно) , с комнатами и что и где будет стоять.
электрофорум, форум электриков