Тематический раздел > Защита и Заземление

Откуда взять РЕ

(1/1)

waspet:
Есть 4-х квартирный жилой дом. Ввод сделан с ВЛ в щит возле дома двумя жилами. Щит не заземлен. Нулевые провода сидят на корпусе. В щитке старые чёрные однофазные автоматы (по одному на каждую квартиру). В квартирах щитки со счетчиками и автоматами и проводка двужильным проводом.
       Как правильно организовать заземление РЕ в одну квартиру.
Вариант 1. Выполнить заземление корпуса щита на улице (забить штыри и т. д.). С него провести к щитку в квартире. А с него РЕ на розетки. Не ухудшится ли в таком варианте  безопасность при отгорании вводного нулевого провода который сидит на корпусе.
Вариант 2. Выполнить заземление корпуса квартирного щитка (первый этаж). С него РЕ на розетки. (т. е. не соеденяя с N)
Вариант 3. Смонтировать два контура заземления рядом. Один на уличный щит, другой на квартирный щиток.

игорь.с:

--- Цитата: waspet от 18.12.2011, 02:57:57 ---Есть 4-х квартирный жилой дом. Ввод сделан с ВЛ в щит возле дома двумя жилами. Щит не заземлен. Нулевые провода сидят на корпусе.
--- Конец цитаты ---
на ВЛ визуально просмотрите "повторки" т.е. примерно через каждые 5 столбов должно выполняться повторное заземление провода РЕН.
правильно выполнить ввод в дом считаю так: сделать заземление и соеденить его с РЕН проводом на изоляторе ВЛ , а уже в водном щите долма разделить РЕН на РЕ и рабочий ноль.
предложенный вами вариант №2 --- система заземления ТТ  не запрещена т.к. в этой схеме рабочий и защитный ноль не соеденены между собой, а у однофазного потребителя делать уравнивание потенциалов рабочего и защитного ноля запрещено

Серый:
Я бы сделал именно систему ТТ, т. к. не будучи уверенным в том, что на ближайшей опоре есть повторное заземление и вообще глухозаземленная нейтраль поддерживается в нормальном состоянии, не хотел бы, чтобы через мой контур тек уравнивающий ток всего квартала. Да и превращение нейтрали в ПЕН путем разделения на два провода при отгорании нуля "раньше" точки разделения чревато фазным потенциалом на всех металлических корпусах приборов. Жуть вобщем.

NAIVE:

--- Цитата: waspet от 18.12.2011, 02:57:57 ---Есть 4-х квартирный жилой дом. Ввод сделан с ВЛ в щит возле дома двумя жилами. Щит не заземлен. Нулевые провода сидят на корпусе. В щитке старые чёрные однофазные автоматы (по одному на каждую квартиру). В квартирах щитки со счетчиками и автоматами и проводка двужильным проводом.
       Как правильно организовать заземление РЕ в одну квартиру.
Вариант 1. Выполнить заземление корпуса щита на улице (забить штыри и т. д.). С него провести к щитку в квартире. А с него РЕ на розетки. Не ухудшится ли в таком варианте  безопасность при отгорании вводного нулевого провода который сидит на корпусе.
Вариант 2. Выполнить заземление корпуса квартирного щитка (первый этаж). С него РЕ на розетки. (т. е. не соеденяя с N)
Вариант 3. Смонтировать два контура заземления рядом. Один на уличный щит, другой на квартирный щиток.

--- Конец цитаты ---
Я бы в обязательном порядке заземлил вводной щит и немедленно: весна,капель, слякоть, отгорает "ноль" и дети играют в прятки и жмурятся, опираясь голыми руками и головой на щит. Продолжать ? А уж потом только начал задавать вопросы.

Навигация