Электрификация > Аварийная ситуация

Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ

(1/1)

paninters:
Доброго дня товарищи электрики. Помогите решить сложившеюся ситуацию. На нашей базе электрики подвесили СИП 4*50 на ВЛ-6кВ, все бы хорошо, но на одной из опор расстояние между СИПом и ВЛ проводом менее 1м. Допустимо это, стоит переделать? Жду Ваших советов.

Arni:
ПУЭ 7  ст 2.4.33
1м- при подвеске СИП с изолированной нейтралью (СИП 2,СИП4)
1,75м - для СИП  1

paninters:

--- Цитата: Arni от 27.07.2015, 09:54:01 ---ПУЭ 7  ст 2.4.33
1м- при подвеске СИП с изолированной нейтралью (СИП 2,СИП4)
1,75м - для СИП  1

--- Конец цитаты ---
                 
В общем необходимо опустить кабель. Спасибо