Автор Тема: Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ  (Прочитано 5743 раз)

Оффлайн paninters

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • paninters - ученик
    • E-mail
Доброго дня товарищи электрики. Помогите решить сложившеюся ситуацию. На нашей базе электрики подвесили СИП 4*50 на ВЛ-6кВ, все бы хорошо, но на одной из опор расстояние между СИПом и ВЛ проводом менее 1м. Допустимо это, стоит переделать? Жду Ваших советов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ
« Ответ #1 : 27.07.2015, 09:54:01 »
ПУЭ 7  ст 2.4.33
1м- при подвеске СИП с изолированной нейтралью (СИП 2,СИП4)
1,75м - для СИП  1
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paninters

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • paninters - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка СИП по опорам ВЛ 6кВ
« Ответ #2 : 27.07.2015, 21:05:07 »
ПУЭ 7  ст 2.4.33
1м- при подвеске СИП с изолированной нейтралью (СИП 2,СИП4)
1,75м - для СИП  1
                 
В общем необходимо опустить кабель. Спасибо