Тематический раздел > Освещение

Мигает свет по всей квартире

<< < (7/12) > >>

Белоснежка:

--- Цитата: igor от 18.07.2015, 13:12:51 ---Белоснежка-мы все пытаемся тебе помочь.Но ведь от того ,что мы спляшем с бубном,проблема не уйдёт.По фото щита видно что схема собрана топорно.Переделать надо схему и всё.Вкладывать то особо и не прийдётся.Купить шину N,ответвитель прокалывающий,и оплатить электрика.

--- Конец цитаты ---
Это только ваше мнение. Сколько специалистов - столько и диагнозов. Поэтому предпочту качественную диагностику.

igor:

--- Цитата: megrad от 18.07.2015, 13:53:48 ---Действительно в доме под снос ремонт ремонт проводки не имеет смысла.
Но латая существующее Вы тратите гораздо больше. Самое простое, там
где проводка совсем сдохла проложить проводку в кабель канале.
Мы все в курсе Ваших проблем, но получается общение в глухой телефон.
И мы ещё оказываемся злыми, неблагодарными специалистами, которые не
могут помочь (интересно, чем мы тогда все занимались на 27 стр. темы).
Предлагаю общаться по Скайпу в видеорежиме. Лучше один раз увидеть.
За скрутку с синей изолентой электрика на кол посадить надо.

--- Конец цитаты ---
  Чем синяя изолента неугодила?Мотай красной ;D

Белоснежка:

--- Цитата: electro от 18.07.2015, 13:41:47 ---
--- Цитата: Белоснежка от 17.07.2015, 13:14:50 ---Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой.
--- Конец цитаты ---

несколько вопросов для уточнения ситуации
что значит мигает, полностью отключается или немного "притухает"
светодиодные лампы могут и не почувствовать незначительного мигания

на мой взгляд первая причина, где нужно искать, судя по вашей фотографии, ваша проводка проложена по гипсокартону, без дополнительной защиты из гофры, бывает что проводка подрезана профилями
контактные соединения хоть на скрутках, но не оплавленные, разъедините все эти скрутки, но следите чтобы провода не провалились за стену, проверьте что перестало работать, в целом необходимо так по всем коробкам, часто старые (алюминиевые) провода обламываются под корень у входа в саму распред.коробку



автоматы и этажная щитовая, у вас в достаточно хорошем состоянии, вы находитесь на последнем этаже, как я понял
в щитовой проблем мигания нет, если только мигает часть квартиры, а не все полностью

--- Конец цитаты ---

Вот это совет, а не нравоучения. Спасибо.
Притухает свет.
Но я всё равно сама лезть не хочу. Потрачусь я на диагностику, зато спать будет спокойнее.

electro:

--- Цитата: igor от 18.07.2015, 13:50:44 ---рабочий ноль со счётчика на корпус и с корпуса ноли в квартиру вы считаете хорошим состоянием?
--- Конец цитаты ---
дело не в состоянии, а будет ли это работать, насколько это критично и опасно
ноли на корпусе, особые проблемы не сулят
работаю частным электриком много лет и заказчик иногда не хочет или не может, что-либо менять капитально, ему главное решить, то что он хочет на данный момент, а объяснять мне просто не считает нужным, может он эту квартиру продать хочет, зачем посторонним об этом знать

Белоснежка:

--- Цитата: megrad от 18.07.2015, 13:53:48 ---Действительно в доме под снос ремонт ремонт проводки не имеет смысла.
Но латая существующее Вы тратите гораздо больше. Самое простое, там
где проводка совсем сдохла проложить проводку в кабель канале.
Мы все в курсе Ваших проблем, но получается общение в глухой телефон.
И мы ещё оказываемся злыми, неблагодарными специалистами, которые не
могут помочь (интересно, чем мы тогда все занимались на 27 стр. темы).
Предлагаю общаться по Скайпу в видеорежиме. Лучше один раз увидеть.
За скрутку с синей изолентой электрика на кол посадить надо.

--- Конец цитаты ---
Во-первых, чтобы понять где "сдохла", надо провести диагностику. Я ее проведу в ближайшие дни.
Во-вторых, где вы увидели "глухой телефон"? В целом здесь звучит совет "менять всё полностью". Я объясняла много раз, почему этот совет невыполним. Но форумчане с завидным упорством продолжают гнуть свою линию. Дык кто из нас "глухой телефон"? Мелкий ремонт при острой необходимости я делаю, как видите.
В-третьих, повторюсь: ЕСЛИ НЕЧЕГО ОТВЕТИТЬ ПО ВОПРОСУ - НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО!!!!!! Я устала от подобного рода сообщений. :'( :'( :'(
Сообщения объединены: 18.07.2015, 14:21:42
--- Цитата: electro от 18.07.2015, 14:14:34 --- заказчик иногда не хочет или не может, что-либо менять капитально, ему главное решить, то что он хочет на данный момент, а объяснять мне просто не считает нужным, может он эту квартиру продать хочет, зачем посторонним об этом знать

--- Конец цитаты ---
эт точно