Тематический раздел > Освещение
Мигает свет по всей квартире
Белоснежка:
Уважаемые участники дискуссии!
Это я вам пытаюсь объяснить уже ДАЛЕКО не в первый раз свои проблемы. Вы правда думаете, что я не понимаю, что это не проводка и что ее нужно переделывать под корень? Вы слышите только себя. Те, кто следит за темой с начала, должны быть в курсе моих жизненных проблем, которые не позволяют мне финансово осилить ситуацию. К тому же добавился тот факт, что квартира аварийная, дом подлежит сносу, и, даже если бы позволяли средства, вкладываться сюда не имеет смысла. Вы думаете, мне доставляет удовольствие постоянно сидеть на форумах? НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ пока по-другому!!!! НЕ ПОТОМУ ЧТО Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ!!!! На самом деле не понимаете ВЫ! Если вам так затруднительно или неприятно писать по теме, будьте любезны, не напрягайте ни меня, ни себя - НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО!!!!!!
Сообщения объединены: 18.07.2015, 12:05:25Я захожу на форум с надеждой увидеть конкретный и выполнимый(!) совет, а получаю очередную порцию претензий, недовольств и нравоучений. Надоело, чес слово..... :'(
igor:
Белоснежка-мы все пытаемся тебе помочь.Но ведь от того ,что мы спляшем с бубном,проблема не уйдёт.По фото щита видно что схема собрана топорно.Переделать надо схему и всё.Вкладывать то особо и не прийдётся.Купить шину N,ответвитель прокалывающий,и оплатить электрика.
electro:
--- Цитата: Белоснежка от 17.07.2015, 13:14:50 ---Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой.
--- Конец цитаты ---
несколько вопросов для уточнения ситуации
что значит мигает, полностью отключается или немного "притухает"
светодиодные лампы могут и не почувствовать незначительного мигания
на мой взгляд первая причина, где нужно искать, судя по вашей фотографии, ваша проводка проложена по гипсокартону, без дополнительной защиты из гофры, бывает что проводка подрезана профилями
контактные соединения хоть на скрутках, но не оплавленные, разъедините все эти скрутки, но следите чтобы провода не провалились за стену, проверьте что перестало работать, в целом необходимо так по всем коробкам, часто старые (алюминиевые) провода обламываются под корень у входа в саму распред.коробку
автоматы и этажная щитовая, у вас в достаточно хорошем состоянии, вы находитесь на последнем этаже, как я понял
в щитовой проблем мигания нет, если только мигает часть квартиры, а не все полностью
igor:
--- Цитата: electro от 18.07.2015, 13:41:47 ---
--- Цитата: Белоснежка от 17.07.2015, 13:14:50 ---Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой.
--- Конец цитаты ---
несколько вопросов для уточнения ситуации
что значит мигает, полностью отключается или немного "притухает"
светодиодные лампы могут и не почувствовать незначительного мигания
на мой взгляд первая причина, где нужно искать, судя по вашей фотографии, ваша проводка проложена по гипсокартону, без дополнительной защиты из гофры, бывает что проводка подрезана профилями
контактные соединения хоть на скрутках, но не оплавленные, разъедините все эти скрутки, но следите чтобы провода не провалились за стену, проверьте что перестало работать, в целом необходимо так по всем коробкам, часто старые (алюминиевые) провода обламываются под корень у входа в саму распред.коробку
автоматы и этажная щитовая, у вас в достаточно хорошем состоянии, вы находитесь на последнем этаже, как я понял
в щитовой проблем мигания нет, если только мигает часть квартиры, а не все полностью
--- Конец цитаты ---
электро-рабочий ноль со счётчика на корпус и с корпуса ноли в квартиру вы считаете хорошим состоянием?
megrad:
Действительно в доме под снос ремонт ремонт проводки не имеет смысла.
Но латая существующее Вы тратите гораздо больше. Самое простое, там
где проводка совсем сдохла проложить проводку в кабель канале.
Мы все в курсе Ваших проблем, но получается общение в глухой телефон.
И мы ещё оказываемся злыми, неблагодарными специалистами, которые не
могут помочь (интересно, чем мы тогда все занимались на 27 стр. темы).
Предлагаю общаться по Скайпу в видеорежиме. Лучше один раз увидеть.
За скрутку с синей изолентой электрика на кол посадить надо.