Добрый день. Подключаю гараж. Возле гаража стоит опора, от нее до моего щитка, расположенного на стене гаража, необходимо проложить СИП. Получается будет участок, на котором проложен СИП по стене. При этом, согласно п.2.4.60 ПУЭ СИП должен быть на расстоянии в свету от стены не менее 0,06 м. Специальные крепления (например, SF60) стоят дорого, так как и участок 7 м и их нужно не мало. Мне подсказали, что можно проложить в обычной гофре плотно к стене, так как тогда СИП вместе с гофрой будет считаться как кабель в с двойной изоляцией. Подскажите можно ли так сделать и на какой норматив можно будет сослаться для контроллера, спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #1 : 17.07.2015, 20:11:26 »
Не можно,а нужно.На сипе нежная изоляция,и по конструкциям его надо вести в защите.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #2 : 17.07.2015, 20:42:36 »
Нельзя. Надо перейти на медный кабель. Либо проложить СИП в металлической трубе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #3 : 17.07.2015, 22:04:01 »
Нельзя. Надо перейти на медный кабель. Либо проложить СИП в металлической трубе.
  В чугунной.Объясни почему нельзя провести в электротехнической трубе?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ZEVS

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ZEVS - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #4 : 17.07.2015, 22:11:06 »
Нельзя. Надо перейти на медный кабель. Либо проложить СИП в металлической трубе.
  В чугунной.Объясни почему нельзя провести в электротехнической трубе?
я хочу в обычной гофре, плотно к стенке на улице э. Только не знаю на что сослаться. Почему можно не делать просвет в данном случае 0,06м. То чоо вести СИП до счетчика сказал мне их главный инженер.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #5 : 17.07.2015, 22:14:31 »
Основным применением самонесущих проводов СИП является монтаж (ГОСТ Р 52373-2005, п.10.3):Согласно этого же п.10.3 провода СИП можно прокладывать прямо по фасаду (стене) зданий.Прошу заметить, что внутри помещений провод СИП прокладывать запрещено.Здесь возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.Недавно на рынке стал продаваться провод марки СИП-5нг, но в приведенном выше ГОСТе такой марки нет, т.е. производитель выпускает его по своему разработанному техническому условию (ТУ). Если в этом ТУ указано, что СИП-5нг можно прокладывать внутри помещения, то значит можно и производитель гарантирует безопасность такой эксплуатации. Только учтите, что при согласовании и подключении такой электроустановки в работу могут возникнут проблемы.При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ZEVS

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ZEVS - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #6 : 17.07.2015, 22:16:37 »
При этом, согласно п.2.4.60 ПУЭ СИП должен быть на расстоянии в свету от стены не менее 0,06 м
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #7 : 17.07.2015, 22:19:31 »
так захерач ты это растояние.Поставь анкера для труб и пропусти в них.


Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:20:57
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ZEVS

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ZEVS - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #8 : 17.07.2015, 22:24:19 »
Проблема в том, что там света нет. А тот хомут который вы предлагаете будет плотно к стене.

Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:25:46
Поэтому я и говорю прокатит в обычной гофре и этих хомутах?

Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:42:45
так захерач ты это растояние.Поставь анкера для труб и пропусти в них.


Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:20:57
Игорь, подскажите. Просто мне их главный инженер сказал использовать спец крепления SF60, они дорогие и под них надо сверлить, а человек мне сказал, что можно в гофре и можно тогда не выдерживать расстояние на свет 0,06м. Где правда?
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 22:42:45 от ZEVS »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #9 : 18.07.2015, 08:16:45 »
Правда там где больше прав.Плотно к стене не будет с этим креплением-проверенно.Электрику свет ненужен-были бы провода с напругой рядом.(или вам надо переноску персональную подносить?).А вообще-если ихний инженер будет принимать то лучше не дёргаться.Сделай как говорит,по другому не примет.