расщепление PEN -проводника на квартирном щитке

(1/2) > >>

peca:
 Здравствуйте вот такой вопрос :можно или нет  расщепление PEN -проводника на квартирном щитке в старом много квартирном доме, если нет то почему ?

ink_elec:

--- Цитата: peca от 17.12.2011, 14:06:51 --- Здравствуйте вот такой вопрос :можно или нет  расщепление PEN -проводника на квартирном щитке в старом много квартирном доме, если нет то почему ?

--- Конец цитаты ---
Нет. По старым нормам PEN не было, по новым PEN в стояке не допустим.

peca:

--- Цитата: ink_elec от 17.12.2011, 16:21:52 ---
--- Цитата: peca от 17.12.2011, 14:06:51 --- Здравствуйте вот такой вопрос :можно или нет  расщепление PEN -проводника на квартирном щитке в старом много квартирном доме, если нет то почему ?

--- Конец цитаты ---
Нет. По старым нормам PEN не было, по новым PEN в стояке не допустим.

--- Конец цитаты ---
Спасибо за ответ ,а можно узнать почему нельзя ?

haramamburu:
Стояковый нуль ПЕНом можно назвать тогда, когда его сечение не менее 10 кв.мм по меди или 16 по люминю... А делить можно только ПЕН

ink_elec:

--- Цитата: haramamburu от 18.12.2011, 18:43:39 ---А делить можно только ПЕН

--- Конец цитаты ---
И только на ГЗШ.