Автор Тема: Ф 4103 М1 измеритель сопротивления заземления  (Прочитано 3804 раз)

Оффлайн Silmarillion

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Silmarillion - ученик
    • E-mail
  • работа: электрик
Доброго времени! Подскажите по Ф4103-М1, прикалибровке прибора перед измерением, клемы Т1,П1,Т2,П2 должны быть закорочены? Или же уже подключены к электродам?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


...при калибровке прибора перед измерением, клемы Т1,П1,Т2,П2 должны быть закорочены? Или же уже подключены к электродам?


Методика определения сопротивления заземляющего устройства
« Последнее редактирование: 07.07.2015, 00:03:45 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Silmarillion

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Silmarillion - ученик
    • E-mail
  • работа: электрик
Спасибо! У меня была очень упрощенная методика)
электрофорум, форум электриков