Электрификация > Общий электротехнический форум

Принятый принцип сечения проводников для нагревателей, эл.плит, розеток, освещен

(1/1)

Виктория:
Существует классический принцип выбора сечения проводников для освещения - 1,5 мм.кв, для розеток - 2,5 мм.кв, для нагревателей - 4 мм.кв, для эл.плит - 6 мм.кв. Подскажите, в каком нормативном документе это прописано?

megrad:
ПУЭ 7
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей                                                                   1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику   2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир              4

sergey_sav®:

--- Цитата: Виктория от 06.07.2015, 02:43:30 ---Подскажите, в каком нормативном документе это прописано?

--- Конец цитаты ---
Если именно в Вашей трактовке, то ни в одном документе этого нет... Кроме минимального сечения стационарных линий 1,5 мм2 и минимального сечения для электроплит при однофазном подключении - 3*6 мм2.