Автор Тема: Принятый принцип сечения проводников для нагревателей, эл.плит, розеток, освещен  (Прочитано 2882 раз)

Оффлайн Виктория

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • Виктория - ученик
Существует классический принцип выбора сечения проводников для освещения - 1,5 мм.кв, для розеток - 2,5 мм.кв, для нагревателей - 4 мм.кв, для эл.плит - 6 мм.кв. Подскажите, в каком нормативном документе это прописано?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
ПУЭ 7
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей                                                                   1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику   2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир              4
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Подскажите, в каком нормативном документе это прописано?
Если именно в Вашей трактовке, то ни в одном документе этого нет... Кроме минимального сечения стационарных линий 1,5 мм2 и минимального сечения для электроплит при однофазном подключении - 3*6 мм2.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"