Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
помогите с выбором силового кабеля
tsvet555:
Здравствуйте форумчане! наше предприятие нарашивает производственные мошьности и в связи с этим требуется увеличить электрическую мощ
ьность с 200 квт до 500 квт,мы запитаны кабелем аввг 4 на 240 от соседнего предприятия, длинна кабеля 350 метров, соответственно нам нужно бросить еще один кабель под данную нагрузку, перечитыал много литературы но с кабелем боюсь ошибиться ! посоветуйте какой кабель выбрать и чем вы руководствуетесь? спасибо.
electro:
вся фишка в сопротивлении провода
чтобы не получилось так что при сечении таком то
падение напряжения не выходит в соответствие с нормой
поэтому напряжение известно, и ток тоже
делим напряжение на ток получаем сопротивление, какое необходимо иметь что бы напряжение соответсвовало
а теперь по формуле
подставляете известные значения и ищете свой знаменатель, т.е. сечение
Серега:
Здравствуйте, судя по Вашей будущей нагрузке Вам в паралель необходимо проложить кабель такого же сечения 4х240, при всем при этом я бы учел и то что для Ваших кабелей это будет предел по нагрузке, поэтому можно оставить и задел на будущее(если уже взялись за переделку). Что касается самого кабеля - то можно использовать сшитый полиэтилен. В земле кабель уложите в асбоцементных трубах( во всяком случае при переходах проезжей части уж точно) в помещении проложите лотковую трассу, после чего лоток можно дополнительно покрыть огнеупорной краской!!!!
komparator07:
Насчет кабеля согласен с Серегой, но не согласен насчет асбестоцементных труб. Асбестоцементные трубы уже отстой, и применяют их только особо извращенные жадины (хотя их по моему еще много), Потому что хотя они сами по себе дешевы, они очень дорого обходятся в комплексе: на любых поворотах нужно мастерить колодцы, нужна песчаная подушка, очень быстро впитывают влагу и крошатся, быстро лопаются при смещениях грунта. Сейчас применяют, или по крайней мере начали применять двустенные полиэтиленовые трубы, есть и жесткие, есть и гибкие. Немного дороже асбоцемента по метражу, но зато не надо песочной подушки, не надо колодцев, очень легко укладывается, прочень, влагоустойчив, в итоге обходиться намного дешевле. Производит его компания ДКС в Твери www.dkc.ru и по моему Рувинил. Последнее немного дешевле. Ни одну компанию не рекламирую, ибо по работе приходилось и асбестоцементом заниматься, после чего от него отказались, потом перешли на двустенные трубы.
игорь.с:
--- Цитата: tsvet555 от 16.12.2011, 00:10:08 ---перечитыал много литературы но с кабелем боюсь ошибиться ! посоветуйте какой кабель выбрать и чем вы руководствуетесь? спасибо.
--- Конец цитаты ---
литературы вы прочитали возможно и много,но усвоили для себя мало -- иначе не задавали бы такие вопросы.
Вы что розетку в квартире добавляете?????? или запитываете на такие ( 500кВт) мощности целое предприятие.
Да здесь только заказывать проект -- однозначно.
Навигация