alex151188:
Привет, могу ли я занулиться вот таким способом ?

Topmo3:

--- Цитата: alex151188 от 02.07.2015, 05:50:13 ---... могу ли я занулиться вот таким способом ?
--- Конец цитаты ---
Кто Вам мешает ... после счетчика делайте что хотите ... в меру своих способностей (понятно, что знаний у Вас нет совсем ... сужу по постановке вопроса).
Все же отвечу ... имхо ... сделать можете, но правилами это не допускается.

Shturman:
если делать как-нибудь и что-нибудь, то лучше уже ничего не делать

megrad:
Нет. Читайте ПУЭ.

reznikv:
Разделение PEN на PE и N должно производьтся до аппаратов защиты. И при условии что PEN не менее 16 кв.мм. Наличие повторного заземления PE - обязательно.