Зануление
« : 02.07.2015, 05:50:13 »
Привет, могу ли я занулиться вот таким способом ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Зануление
« Ответ #1 : 02.07.2015, 11:33:45 »
... могу ли я занулиться вот таким способом ?
Кто Вам мешает ... после счетчика делайте что хотите ... в меру своих способностей (понятно, что знаний у Вас нет совсем ... сужу по постановке вопроса).
Все же отвечу ... имхо ... сделать можете, но правилами это не допускается.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 11:40:07 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Зануление
« Ответ #2 : 02.07.2015, 12:56:57 »
если делать как-нибудь и что-нибудь, то лучше уже ничего не делать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Зануление
« Ответ #3 : 02.07.2015, 17:05:07 »
Нет. Читайте ПУЭ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн reznikv

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • reznikv - ученик
Re: Зануление
« Ответ #4 : 25.07.2015, 16:56:35 »
Разделение PEN на PE и N должно производьтся до аппаратов защиты. И при условии что PEN не менее 16 кв.мм. Наличие повторного заземления PE - обязательно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Зануление
« Ответ #5 : 25.07.2015, 19:05:05 »
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.И ре должно заземляться.

Сообщения объединены: 25.07.2015, 19:07:37
А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
« Последнее редактирование: 25.07.2015, 19:07:37 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Зануление
« Ответ #6 : 28.07.2015, 14:20:30 »
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.
Если позволят местные електросети ;) , можно (а иногда и нужно)делать и после счетчика
Цитировать
И ре должно заземляться.
Спорный вопрос.А если, как это сейчас модно, щиток на столбе?
Цитировать
А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
Хоть и безграмотная схема , но работать будет. :P И УЗО будет срабатывать :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Зануление
« Ответ #7 : 28.07.2015, 14:51:07 »
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.Когда то неслабо наказывали за заземлённый ноль в квартире.Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.На столбе щиток не заземляется?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Зануление
« Ответ #8 : 29.07.2015, 09:33:17 »
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.
Отдельные индивидумы  ;D А вот при опечатывание счетчика и вводного автомата  шину PEN  придется ставить после счетчика
Цитировать
Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.
Не, делать так не надо ;)
Цитировать
На столбе щиток не заземляется?
А как это сделать? В большенстве случаев  повторное заземление столбов никто не делает, питание на дом подается воздушкой .Делать отдельный  контур?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Зануление
« Ответ #9 : 29.07.2015, 09:39:08 »
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Зануление
« Ответ #10 : 29.07.2015, 10:29:47 »
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
Технически не проблема, но доказать что-нибуть в энергосбыте  :( Последнее предписание которое видел- двух полюсной автомат с возможностью опечатывания :'(, счетчик, ограничитель напряжения- все опечатывается (номинал по выделеной мощности), а дальше ставь что хочешь-ответственность потребителя, место установки-отвественность потребителя т.д.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн reznikv

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • reznikv - ученик
Re: Зануление
« Ответ #11 : 30.07.2015, 09:40:54 »
В  частном доме бить отдельный контур для PE только для работы УЗО, а АВ спасет от КЗ. Своеобразная система ТТ. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Зануление
« Ответ #12 : 30.07.2015, 11:46:32 »
А я в частном доме только ТТ признаю.Остальное в частном секторе не канает,если только земля с ТП идёт отдельным проводом.Думаю в России такого нет и не будет.