Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

"Счетчик не пригоден" что с ним не так?

<< < (2/6) > >>

aspid_das:
Я бы списав точно модель счетчика, нашел для него документ свидетельствующий
о максимально допустимой погрешности и с этими двумя бумажками (если они в противоречии)
попросил объяснения у ответственного лица, чья подпись под документом.
А потом уже аппелировал к независимой экспертизе, если это дело принципа.
А вообще если доказано, что счетчик был исправен, а с вас брали по неправельным
показаниям, умышленно их искажая, можно смело по суду с них бабки получить.
Так что экспертиза окупится многократно

next:
как я понял этот прибор фигурирует в актеhttp://www.mars-energo.ru/home/pribory-kontrolya-kachestva-i-ucheta-elektroenergii/item/energomonitor-3-3t1.html по идее должен быть протокол измерения со всеми параметрами.

MIHAIL:

--- Цитата: next от 01.07.2015, 19:42:48 ---по идее должен быть протокол измерения со всеми параметрами.

--- Конец цитаты ---

Результаты измерений я привел, других в акте нет, это копия из него. Счетчик ЦЭ6803ВМ.
По ссылке на FTP меня не пускают.

aspid_das:
Вот на него ссылка http://www.websor.ru/ce680.html
класс точности 1 допустимая погрешность 1-1,5%
Оснований для замены, по крайней мере в данном документе,
я не вижу, т.к. на основании их же измерений +0,99%

next:

--- Цитата: MIHAIL от 01.07.2015, 22:08:16 ---
--- Цитата: next от 01.07.2015, 19:42:48 ---по идее должен быть протокол измерения со всеми параметрами.

--- Конец цитаты ---

Результаты измерений я привел, других в акте нет, это копия из него. Счетчик ЦЭ6803ВМ.
По ссылке на FTP меня не пускают.

--- Конец цитаты ---
Энергомонитор 3.3Т1 введите в поисковике