Течёт кабель АСБ 4х70

(1/2) > >>

optima22:
На работе потекло масло из кабеля АСБ 4х70. Нагрузка максимально на него максимум 25А по каждой фазе. Что надо делать?


dcent25:
Наконечники опрессованы с самой жилы кабеля ?
Концевая разделка выполнена ниже уровня прохождения кабеля?
Какая температура в самом шкафу ,где находится кабель?




Раскрутите это соединение и вы увидите много интересного ,на медной пластине ,куда прикручен наконечник.
Пучему бы не поставить металлическую шайбу между  алюминиевым наконечником и медным контактом.



Или наконечники луженные?

optima22:
Наконечники опрессованы с самой жилой.
Концевая разделка выполнена выше уровня прокладки кабеля.
Температура в помещении не превышает 30 ºС.

dcent25:
А что на соединении?





Какая длина всего кабеля?


P/S
Такая "хрень" бывает ,когда происходит КЗ ,а защита загрублена или отсутствует совсем....

optima22:
Длинна кабеля 130м. На соединениях чисто, ржавчины нет и контакты не греются( проверял пирометром). Может быть негерметичная концевая муфта?