Автор Тема: запуск двигателя 5АИ от генератора  (Прочитано 6847 раз)

Оффлайн Yuri166

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Yuri166 - ученик
Посоветуйте по запуску движка (5АИ112ВМ8, 3кВт, 7,8А 380В). Выбивает генератор после 2-3 оборотов.
Генератор использую DDE 7553E он в пике 7,2 и постоянные 6 кВт на 380 вольт выдает, характеристик по силе тока нет.
?
Думал использовать УПП а с завода по производству движков такой вот ответ пришел "Юрий, УПП Вам не поможет, т.к. не снижает пусковой ток. Частотник при работе с бензиновым генератором уходит в ошибку.
Поэтому Вам нужен более мощный генератор"
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: запуск двигателя 5АИ от генератора
« Ответ #1 : 27.06.2015, 17:39:01 »
Посоветуйте по запуску движка (5АИ112ВМ8, 3кВт, 7,8А 380В)
для начала
какая схема подключения обмоток и сколько у вас выводов проводов на двигателе  (шесть или три)
первый вариант, сменить схему подключения, если треугольник на звезду, но снизится мощность, но есть шанс запустить двигатель
второй вариант, при необходимости сохранить мощность двигателя и при выполнении первого варианта, подключить через схему пуска звезда-треугольник

если у вас всего три провода на выходе из двигателя, и схема подключения звезда, то тут остается только попробовать подключить устройство плавного пуска
увеличьте только время разгона

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Yuri166

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Yuri166 - ученик
Re: запуск двигателя 5АИ от генератора
« Ответ #2 : 28.06.2015, 03:24:10 »
6 выводов, подключение типа звезда. Можете подсказать какую УПП брать по характеристикам?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: запуск двигателя 5АИ от генератора
« Ответ #3 : 28.06.2015, 03:25:11 »
Посоветуйте по запуску движка (5АИ112ВМ8, 3кВт, 7,8А 380В). Выбивает генератор после 2-3 оборотов.
Генератор использую DDE 7553E он в пике 7,2 и постоянные 6 кВт на 380 вольт выдает, характеристик по силе тока нет.
...

Электродвигатель 5АИ 112   
Бензиновый генератор DDE DPG7553E


Движок запускаете с нагрузкой на валу?
Что крутить собираетесь этим двигателем?


Или воспользуйтесь советом электро...







6 выводов, подключение типа звезда. Можете подсказать какую УПП брать по характеристикам?

Как определили ,что "звезда"?
УПП с генератором работать не будет.Воспользуйтесь реостатным пуском .






« Последнее редактирование: 28.06.2015, 03:48:19 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Yuri166

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Yuri166 - ученик
Re: запуск двигателя 5АИ от генератора
« Ответ #4 : 01.07.2015, 20:03:52 »
Спасибо, очень дельные варианты, пока останавливаюсь на преобразователе частоты, нашел людей с опытом такого подключения
электрофорум, форум электриков