Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Счетчики поставщика и потребителя имеют большую разницу в показаниях

(1/1)

Владимир Александрович:
Здравствуйте. Прошу помощи! 380вольт на линии 2 потребителя, запитан от главного трансформатора. Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?

Arni:

--- Цитата: Владимир Александрович от 21.06.2015, 23:02:37 ---Здравствуйте. Прошу помощи! 380вольт на линии 2 потребителя, запитан от главного трансформатора. Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?

--- Конец цитаты ---
Длина линии. U в ТП >U у потребителя.
 

danilll:
на сколько большая разница? или ещё 1 вариант-утечки тока

dcent25:

--- Цитата: Владимир Александрович от 21.06.2015, 23:02:37 ---... Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?

--- Конец цитаты ---

Счетчик главного трансформатора ,может быть запитан через трансформатор тока(ТТ),

а ваши счетчики прямоточные.




Разница в коэффициенте трансформации ТТ.
Показания сч-ка на главном трансформаторе ,надо умножать на коэф. трансформации ТТ...