Автор Тема: Трансформаторы тока  (Прочитано 6968 раз)

Сан Тимм

  • Гость
Трансформаторы тока
« : 17.11.2011, 10:27:35 »
Всем здрасте. Просветите пожалста насчёт ТТ. В чём кардинальное отличие 200/5 от 150/5? Насколько я понимаю вторичная обмотка одинаковая. Отличие должно быть только в шине первичного. Какие отличия? При средних токах по фазе около 50 А, но при максимальных 150 А какой транс ставить? 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Трансформаторы тока
« Ответ #1 : 17.11.2011, 11:51:25 »
Всем здрасте. Просветите пожалста насчёт ТТ. В чём кардинальное отличие 200/5 от 150/5? Насколько я понимаю вторичная обмотка одинаковая. Отличие должно быть только в шине первичного. Какие отличия?
разница в коэффициенте трансформации

выдержка из ПУЭ
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5% для счетчиков индукционной системы и не менее 1% для многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии

При средних токах по фазе около 50 А, но при максимальных 150 А какой транс ставить?
в первую очередь необходимо обращать внимание на технические условия (ТУ) выданные энергосбытом
в которых будут указаны все данные

но по вашим расчетам выходит, что трансформатор тока 150/5
это ваш выбор

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Трансформаторы тока
« Ответ #2 : 30.05.2015, 00:56:38 »
а чем и как определили максимальный ток в 150 ампер? какие потребители подключаете? если у вас мощьные асинхронные двигатели с кз ротором есть-у них пусковые токи огромные к примеру
Конец тока-не есть конец света