Arni:
Ничего не понимаю. Пакетник на 2 квартиры на 40 ? Тогда одна плита на сколько?
Перегруженные контакты пакетника- полная задница. Весь " ебанит" выгорит и  развалится.
УЗО должно быть на размер выше или равное номиналу автомата выше по схеме. Контакты УЗО должны выдерживать нагрузку линии.

spook:
на всем съэкономили и на цвете проводов и на проводах и на пакетниках :)  уже один соседский выгорел , одна кватрира просто на скрутке от стояка

пакетник 4х полюсной https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%92%D0%9F+14-27&redircnt=1434650563.1

Arni:

--- Цитата: spook от 19.06.2015, 00:04:36 ---пакетник 4х полюсной https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%92%D0%9F+14-27&redircnt=1434650563.1

--- Конец цитаты ---
Каждая квартира на отдельных полюсах?
По мне , выбросить  пакетник поставить  по  вводному 2-х полюсному автомату перед счётчиком . Отдельно на  Вашу, отдельно на соседскую квартиры.
И разобраться мощностью плиты, и с сечением проводов на плиту.

spook:
да тож думал , но эт электрика надо приглашать отключать общую фазу  , конечно бабла сдерет , да еще ченить предложит :) ну эт со временем можно потом мне ща разобратся что покупать


igor:
ревизия щита на 1 квартиру стоит в пределах 2000 тыр.рублей.Тук что не кучу.Электрик и скажет,что покупать.         И уж поверьте-хоть в панельных,хоть не в панельных-не всё одинаково.За столько лет эксплуатации людьми считающими себя электриками,там чёрт ногу сломит.Счётчик у вас на сколько А ?