Автор Тема: сгорает оборудование в 3х фазной сети  (Прочитано 15747 раз)

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
узм после счётчика.В жб опорах нулевой провод цепляется через траверзу обычно к арматуру в опоре.Но могу предположить,что монтажники положили на это болт,и у вас нет его по линии.Обрыв ноля непосредственно у вас,вызовет только то,что вы будете сидеть без света.Если бы у вас рабочий ноль был объединён с заземлением,то при плохой земле была бы свистопляска,а при хорошей,были бы со светом.Это не говорит о том,что бы бежать и соединять их,ведь при обрыве ноля на линии,все соседи повиснут на вашем заземлении,а это не айс.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
УЗМ-3-63 AC220/380В ставить после стаба или ? :o

УЗМ надо ставить на входе вашего домового щита после стабилизатора, АВР и т.д.,
потому что если причина в пропадании нуля - неизвестно где он пропадает.
Если нуль пропадет после узм какой от него прок?
А так ваше оборудование гарантированно отключится.

Сообщения объединены: 16.06.2015, 21:44:43
Просто от пропадания "0" оборудование не сгорит. У вас по нулевому проводу приходит разноименная фаза давая на розетках 380.
Как это может случится?
"Нуль" в стабилизаторах ... мне кажется ... "проходной" (типа как на счетчиках). Если его не будет "внутри" ... схема просто работать не будет.А кто сказал, что "0" пропадает ДО стабилизатора? Он может пропасть где угодно. Надо схему смотреть.
Цитировать
Поставьте на каждую фазу реле напряжения.
После стабилизатора. А вот почему это происходит - не мешало бы схему посмотреть.
Насчет реле напряжения ... позвольте не согласиться.
Разве на стабилизаторах не имеется такая функция (установка нижнего и верхнего уровня напряжениям. За пределами которых он просто отключает питание.)?

А кто сказал что "0" пропадает ДО стабилизатора нарушая его работу?
Он может пропасть где угодно. Зависит от исполнения.
А потому: надо смотреть схему!
« Последнее редактирование: 16.06.2015, 21:44:43 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
УЗМ надо ставить на входе вашего домового щита после стабилизатора, АВР и т.д.,
потому что если причина в пропадании нуля - неизвестно где он пропадает.
Если нуль пропадет после узм какой от него прок?
А так ваше оборудование гарантированно отключится. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                         УЗМ ставить сразу после вашего счётчика.          В щитке лучше сделать разделение нуля по фазам.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
и даже ЭТЛ.
что за ЭТЛ такое... протокол измерений есть?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Отфильтрованная и высушенная  информация по проблеме ...
1. подключен ... на весь дом...
2. иногда бывали скачки напряжения...
3. пол года все было хорошо... соседи жаловались на скачки, но мы их не ощущали
4. стабилизатор ни когда не отключался
5. энергопоставщики  и приходили делали замеры, говорят что у них в ТП все ок... :-\
6. схема вашего стабилизатора такая же что и на моем  ;D
7. у нас нет оборудования работающее от 380В.
8. про пределы тоже сказать не могу  :(
9. схема подключения такая: со столба 4х25мм в счетчик, со счетчика 3х25 на автомат (не помню какой) 1х25 на нейтральной шине. с автомата и шины 4х16 (почему-то) на стабилизатор. со стабилизатора опять же 4х25 на АВР. с АВР на домашний щит. и там уже куча автоматов 2Р с УЗО по нагрузкам... (начитался форумов  ;D)
10. на счет системы заземления... не совсем понимаю. так как не электрик. если имеете в виде глухозаземленную нейтраль, то нет. нейтраль отдельно от заземления
11. проводка 3х проводная
1.Учитывая с п.7 ... вааще не понятен, выбор трехфазного стабилизатора ... тем более что "начитался форумов  ;D"(с)
2. Совместно с п.3 ... походу эти скачки не так и опасны были ... у соседей ведь ничо не погорело.
3. Полгода это срок ... где то ослаб, какой то зажим, появился плохой контакт на нейтрали (конкретно в Вашей, домашней сети) ... внешне это может быть и не заметно ... надо руки прикладывать.
4. ...
5. Придется этому верить ... тем более у соседей всё ОК.
6. Не моя ... с интернета скачал ... "Ресанта" какая то.
7. ...
8. слов нет ... подключая инструкцию даже не читали что ли?
9. ... кроме описания ... схема, до монтажа нарисованная, отсутствует что ли?! Если её нет ... попробуем нарисовать ... попозже.
10. старайтесь не применять слова, смысл которых не понимаете ... достаточно было "нейтраль отдельно от заземления"(с) ... значит у Вас система ТТ.
Цитировать
Ж 24А, З 18А, К  16А
Тут не понял ... код доступа, какой то ... куда то ... или токовая нагрузка по фазам ... не понятно в какой момент. А если постоянно ... выровнять не судьба что ли?

Сообщения объединены: 18.06.2015, 01:24:44
Вот Ваша схема (согласно описанию).
Как видим, "нулевой" провод (общий, в масштабе дома), имеет не менее 5-6 контактных точек, которые со временем, могли ослабнуть.
В добавок в АВР имеется разъемный контакт "нуля" ... тоже слабое место.
Кстати ... не достаточно инфы по сгоревшим приборам ...
1. Одновременно или через какое то время ...?
2. Группа общая или разные ...?

« Последнее редактирование: 18.06.2015, 01:24:45 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Автор, а вводной щиток у вас не такого плана?


 ;D ;D ;D


ЗЫ фото честно сперто с мастерсити...
« Последнее редактирование: 20.06.2015, 20:09:22 от haramamburu »
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Мне мерещится отдельный автомат на N  в 3-х фазной сети ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Зачетный ноль! Маст хэв.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Если думаете, что щиток "горе-недочки"... то вот коммнт к данному фото:
Цитировать
А ведь это целый поселок на 70 домов с одинаковыми щитами.
Уже подключено около 20-ти домов и ни один электрик не доработал щит учета.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Автор, а вводной щиток у вас не такого плана?
Нет ... он же написал, что с опоры сразу на счетчик ... нету у него автомата до счетчика.