Электрификация > Аварийная ситуация
сгорает оборудование в 3х фазной сети
Sergey26:
здравствуйте. помогите пожалуйста решить проблему. я уже не знаю куда обратиться. у нас дом в 2 этажа, трехфазное электроснабжение. на вводе стоит 3х фазный стабилизатор. время от времени сгорает какое либо оборудование. то холодильник, то кондиционер. кто только к нам не приходил.человек 40 электриков и даже ЭТЛ. перечитал кучу информации по этому поводу. все говорит о том что у нас пропадает "0". но все приходящие к нас специалисты говорят что "0" в порядке. никто из них не смог нам помочь. помогите пожалуйста..... :(
aspid_das:
Просто от пропадания "0" оборудование не сгорит. У вас по нулевому проводу приходит
разноименная фаза давая на розетках 380. Поставьте на каждую фазу реле напряжения.
После стабилизатора. А вот почему это происходит - не мешало бы схему посмотреть.
Topmo3:
--- Цитата: Sergey26 от 16.06.2015, 09:20:40 ---... на вводе стоит 3х фазный стабилизатор.
--- Конец цитаты ---
1. А модель назвать нельзя или предлагаете угадать?
2. Как он подключен ... на весь дом или только на какую то часть электросети дома?
3. Какие причины использования стабилизатора ... если плохая сеть, какие его параметры?
--- Цитировать --- время от времени сгорает какое либо оборудование. то холодильник, то кондиционер...
--- Конец цитаты ---
1. бывают ли случаи, отключения стабилизатора, по причине слишком малого напряжения? (Современные холодильники часто выходят из строя при краковременных отключениях ... кондиционер, в принципе, тот же холодильник)
2. ... притензии энергопоставщикам выставлять не пробовали?
--- Цитировать ---... все говорит о том что у нас пропадает "0". но все приходящие к нас специалисты говорят что "0" в порядке ...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: aspid_das от 16.06.2015, 09:41:23 ---Просто от пропадания "0" оборудование не сгорит. У вас по нулевому проводу приходит разноименная фаза давая на розетках 380.
--- Конец цитаты ---
Как это может случится?
"Нуль" в стабилизаторах ... мне кажется ... "проходной" (типа как на счетчиках). Если его не будет "внутри" ... схема просто работать не будет.
--- Цитировать --- Поставьте на каждую фазу реле напряжения.
После стабилизатора. А вот почему это происходит - не мешало бы схему посмотреть.
--- Конец цитаты ---
Насчет реле напряжения ... позвольте не согласиться.
Разве на стабилизаторах не имеется такая функция (установка нижнего и верхнего уровня напряжениям. За пределами которых он просто отключает питание.)?
Мне не нравится только то, что это отключение происходит на всех трех фазах, хотя на двух может все в пределах нормы.
Для частного дома, лучше было бы иметь три стаба, чем один трехфазный.
igor:
А какое оборудование сгорает?220В или 380В ?Какие пределы в стабилизаторе поставлены?Про марку уже кто то спрашивал.И какая нагрузка по дому у вас?Обычно 3 фазные стабы на такие дома ставят через пускатель.Фото подключения стабилизатора в щите в студию.Заземление есть на дом?Если есть то какая система?
Сообщения объединены: 16.06.2015, 15:00:04Да,чуть не забыл.Проводка в доме какая?Двух или 3 проводная?
Sergey26:
ну а как же эксперимент https://www.youtube.com/watch?v=uMsJulmYTqg в котором как раз то показывают что бывает при пропадании "0" в 3х фазнос сети с не синхронной нагрузкой??? может быть я чего то не понимаю.... я не электрик :-\
Сообщения объединены: 16.06.2015, 17:29:45модель стабилизатора сейчас не назову
подключен он на весь дом
иногда бывали скачки напряжения... после чего поставили стабилизатор... пол года все было хорошо... соседи жаловались на скачки, но мы их не ощущали
стабилизатор ни когда не отключался
энергопоставщики и приходили делали замеры, говорят что у них в ТП все ок... :-\
схема вашего стабилизатора такая же что и на моем ;D
Сообщения объединены: 16.06.2015, 17:41:33у нас нет оборудования работающее от 380В.
про пределы тоже сказать не могу :(
Ж 24А, З 18А, К 16А
схема подключения такая: со столба 4х25мм в счетчик, со счетчика 3х25 на автомат (не помню какой) 1х25 на нейтральной шине. с автомата и шины 4х16 (почему-то) на стабилизатор. со стабилизатора опять же 4х25 на АВР. с АВР на домашний щит. и там уже куча автоматов 2Р с УЗО по нагрузкам... (начитался форумов ;D)
на счет системы заземления... не совсем понимаю. так как не электрик. если имеете в виде глухозаземленную нейтраль, то нет. нейтраль отдельно от заземления
Сообщения объединены: 16.06.2015, 17:53:35проводка 3х проводная
Навигация
Перейти к полной версии