dencsen:
Доброго времени суток! Вопросик такой есть кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4 Х 150 400 метров на линии имеется 4 соединительные муфты  , мне сказали что якобы каждая муфта это примерно 10% потерь по току кабеля !  Так ли это ????прошу ответить кто знает.
СПАСИБО!!!

danilll:
утечек и потерь тока в нормально работающих линиях до 1 киловольта нет.  падение напряжения можно посчитать
http://www.ivtechno.ru/raschet_4
. муфту берёте за 3 метра кабеля

Corporal:
Привет всем!
Мужики, прошу помочь рассчитать сечение кабеля по следующим параметрам:
Uн=220V
COSp=1
Pн=3 кВт
Lкаб.=75м
Pо=0.0180 Ом*м/мм2

Или помогите формулу откопать, буду очень признателен!

electro:

--- Цитата: Corporal от 17.06.2015, 14:23:03 ---рассчитать сечение кабеля по следующим параметрам:
Или помогите формулу откопать, буду очень признателен!
--- Конец цитаты ---

а что тут рассчитывать, если для практического применения, то примените медь 2,5 кв.мм
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
а для теории то необходимо знать знать сопротивление внешней и внутренней цепи

Медь - 0,0172-0,0180 Ом*м/мм2

Corporal:
Дык вот в том то и дело. В практическом применении, я бы взял 2.5 и все.
Здесь от меня требует сухой расчет, основываясь именно на этих исходных данных