Автор Тема: Расчет сечения кабеля по потерям напряжения  (Прочитано 5183 раз)

Оффлайн dencsen

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • dencsen - ученик
    • E-mail
Доброго времени суток! Вопросик такой есть кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4 Х 150 400 метров на линии имеется 4 соединительные муфты  , мне сказали что якобы каждая муфта это примерно 10% потерь по току кабеля !  Так ли это ????прошу ответить кто знает.
СПАСИБО!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
утечек и потерь тока в нормально работающих линиях до 1 киловольта нет.  падение напряжения можно посчитать
http://www.ivtechno.ru/raschet_4
. муфту берёте за 3 метра кабеля
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Corporal

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Corporal - ученик
  • работа: схемотехник
Привет всем!
Мужики, прошу помочь рассчитать сечение кабеля по следующим параметрам:
Uн=220V
COSp=1
Pн=3 кВт
Lкаб.=75м
Pо=0.0180 Ом*м/мм2

Или помогите формулу откопать, буду очень признателен!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
рассчитать сечение кабеля по следующим параметрам:
Или помогите формулу откопать, буду очень признателен!

а что тут рассчитывать, если для практического применения, то примените медь 2,5 кв.мм
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
а для теории то необходимо знать знать сопротивление внешней и внутренней цепи

Медь - 0,0172-0,0180 Ом*м/мм2

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Corporal

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Corporal - ученик
  • работа: схемотехник
Дык вот в том то и дело. В практическом применении, я бы взял 2.5 и все.
Здесь от меня требует сухой расчет, основываясь именно на этих исходных данных
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Дык вот в том то и дело. В практическом применении, я бы взял 2.5 и все.
Здесь от меня требует сухой расчет, основываясь именно на этих исходных данных
а кто сказал, что 2,5 хватит? по 2,5 по потерям не пройдете...
можете свериться с онлайн калькуляторами... или расчитать на коленке...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Электрик - полезная программа для электриков и проектировщиков, с помощью которой вы сможете произвести расчет тока или мощности, расчет нагрузки и сопротивления, расчет электроснабжения помещений и другие расчеты, сделать выбор кабелей и шнуров в соответствии из стандартами, предлагаются классификация проводников, характеристики металлов и т.д., присутствует информация о трансформаторах для ручной дуговой сварки и многое многое другое и это все в одной программе!


http://site-best.net/soft-raznoe/500932-elektrik.html
электрофорум, форум электриков