Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 50039 раз)

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #100 : 10.06.2015, 14:07:22 »
Замена кабеля ВВГнг-LS на кабель NYM запрещена, так как кабель NYM не имеет характеристик LS (пониженное дымовое и газовое выделение). Электромонтаж электропроводки за подвесными потолками, смонтированными из негорючих материалов (группа горючести Г1), следует выполнять кабелем или проводом в неметаллических трубах и коробах. Монтаж электропроводки следует выполнять сменяемой.

ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, так же выполнены из негорючих материалов.    Продавец вообще выделил преимущество по сечению.Полная чушь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #101 : 10.06.2015, 14:50:59 »
Замена кабеля ВВГнг-LS на кабель NYM запрещена, так как кабель NYM не имеет характеристик LS (пониженное дымовое и газовое выделение).

http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-nym-nymnga-ls
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #102 : 10.06.2015, 15:01:45 »
Зачем мне каталог?Я таким амном не работаю.А что консультант не сказал что эта марка 1.5 мм заменяет 10мм ввг уже,что он так мелочится?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #103 : 10.06.2015, 15:20:41 »
Ну он дословно сказал, что nym 4-ка с лихвой заменит 6-ку даже с запасом )
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #104 : 10.06.2015, 15:24:11 »
Сечение провода-это и есть нагрузочная характеристика,всё остальное изоляция.Что там медь,что там.Сами подумайте.С уменьшением сечения как можно добиться -с лихвой-?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #105 : 10.06.2015, 15:30:12 »
Так вот это меня и смутило, а когда я спросил об этом у него, то он начал что то объяснять, про другую технологию при производстве nym..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #106 : 10.06.2015, 15:36:45 »
Другая технология в производстве сип.И то,заключается в том,что при обжиге изоляции рассыпается проводник.

Сообщения объединены: 10.06.2015, 15:40:36
Надо было взять у него кусочек,и попробовал зачистить и поработать с жилой.Сам бы понял разницу.
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 15:40:36 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #107 : 10.06.2015, 15:47:50 »
Консультант в магазине сказал, что вместо 6 мм. ВВГ можно спокойно использовать nym на 4 мм. Насколько это соответствует действительности?
Что то ,этот пост я пропустил.
Глупость говорит консультант. Какая новая технология? В НЮМ- серебро добавляют? А в ВВГ- железо?
А тройная  изоляция НЮМа - это дополнительный нагрев .
А для Ваших 25 А. -4 мм2достаточно
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 15:56:29 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #108 : 10.06.2015, 17:04:10 »
А для Ваших 25 А. -4 мм2достаточно

Куда достаточно? На ввод или на будущий эл котел и надворные постройки?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #109 : 10.06.2015, 17:10:56 »
Для наглядности.12 светильников ДРЛ 250.И 4 мм греется.
электрофорум, форум электриков