Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 51235 раз)

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #80 : 06.06.2015, 23:54:01 »
Уф!.. вроде сообразил ) (два общих Ав на 32 это случайно нарисовал ; ) конечно же он один!

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:08:06
Внес все изменения по улице... а по дому все ок? жизнеспособная схема получилась?  :) один диф 20А для ванной нормально? Или все же нужно кидать две линии на бойлер и стиралку отдельно и ставить узо 20А и два ав по 16А?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:18:29
И еще один из моих глупых вопросов: правильно я мыслю, что не нужно в зажимы узо для трех розеточных групп пихать три провода, а нужно соединить из через колодку?  :)
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 00:29:59 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #81 : 07.06.2015, 00:29:26 »
не нужно в зажимы узо для трех розеточных групп пихать три провода, а нужно соединить из через колодку?  :)

Три провода нельзя. Но и колодку ставить необязательно. Можно шлейфом:
УЗО - АВ1, АВ1-АВ2, АВ2-АВ3. По дому как бы нет замечаний. ОК

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:31:07
А еще лучше через гребенку
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 00:31:07 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #82 : 07.06.2015, 00:33:39 »
про щлейф понял! Как на счет соединительной шины "гребенка"? ее можно использовать?
А один диф 20А для ванной нормально? Или все же нужно кидать две линии на бойлер и стиралку отдельно и ставить узо 20А и два ав по 16А?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:34:23
Пока писал про гребенку, вы уже добавили ))


Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:37:18
Хотел еще раз поблагодарить тех кто отвечал и отвечает на мои вопросы! )
Доброе дело делаем! ) Многие, такие как я, кто ни фига не понимает в электричестве, почитав эту тему станет чуть-чуть меньше не понимать ))))
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 00:37:18 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #83 : 07.06.2015, 00:43:42 »
Там суммарно 3,6 кВт, 1 кВт - 4,5А
3,6*4,5=16,2 т.е. 16А - маловато, а 20 в самый раз
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #84 : 07.06.2015, 00:54:15 »
Это да, но это если только бойлер и стиралка, но еще свет +? и если жена еще фен воткнет 1000W... с этим расчетом наверное нужно диф на 25А и кабель тогда 4 мм?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:55:52
или две линии 2.5 мм. Узо 25А и два ав по 16А..
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 00:55:52 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #85 : 07.06.2015, 00:57:33 »
Три разные нагрузки никогда не будут работать одновременно
с максимальной мощностью. 20 будет за глаза
Просто если рассчитывать на большую мощность,
лучше протянуть 2 отдельные линии.
Но мне кажется это запаром.

Сообщения объединены: 07.06.2015, 01:00:37
УЗО по току не должно быть меньше суммарного тока автоматов.
Если 2 линии и 2*16 АВ то УЗО 32 (больше тоже ни к чему т.к.
вводной автомат больше 32 не пропустит)
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 01:00:37 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #86 : 07.06.2015, 01:03:43 »
Ну я еще прикидываю с учетом, что вдруг потом поставлю бойлер не на 80 литров и 2 квт, а литров на 150 и 3 квт... проводку же потом не будешь переделывать )

Сообщения объединены: 07.06.2015, 01:06:17
Про УЗО и суммарный ток понял!  ;)
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 01:06:18 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #87 : 07.06.2015, 01:14:48 »
Тогда 2 линии. Лучше не жаться и заложить сразу чем потом жалеть.
Пока необходимость не возникла можно подключить под один ав.
Только про резерв в щите не забудьте
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #88 : 07.06.2015, 01:19:25 »
В смысле кинуть две линии и запитать их обе через диф на 20А, а потом если потребуеться, то разделить линии на два ав 16А и одно узо 32А ?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 01:22:37
Проглядел каталог водонагревателей termex, почти все нагреватели до 150 л. с мощностью до 2 квт, а на 3 квт идут с объемом 200 и 300 л.... Наверное не стоит заморачиваться с двумя линиями ) тем более есть баня ))
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 01:22:37 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #89 : 07.06.2015, 01:27:20 »
Если от щита до розетки расстояние небольшое, почему бы и не кинуть линию?
Немного провода невелика стоимость, за то душа спокойна. Но это уже личное.
Одну линию можно было вообще не подключать, пока не потребуется
электрофорум, форум электриков