Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 48835 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #50 : 05.06.2015, 12:33:02 »
...зачем ограничивать нагрузку 25А...

При подключении к электросети вам предоставляется техусловия в которых оговаривается
максимальная мощность. Чтобы вы не забирали больше, ваш вводной автомат должен иметь
номинал не позволяющего этого делать. 25А ограничивает суммарную мощность 15кВт.
Если по мощности вы никак не ограничены (мало ли) то вводной автомат следует выбирать
из соображения защиты вводного кабеля и счетчика.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #51 : 05.06.2015, 13:05:59 »
Сейчас вводной стоит ссср-овский рубильник на 40А. Его и оставлю.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #52 : 05.06.2015, 13:23:17 »
Сейчас вводной стоит ссср-овский рубильник на 40А. Его и оставлю.

При этом кабель до него должен иметь сечение не менее 10мм по меди или 16мм алюминий
Если сечение меньше то и автомат надо уменьшать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #53 : 05.06.2015, 13:36:15 »
До него со столба?

Сообщения объединены: 05.06.2015, 13:39:10
Со столба на этот автомат, с ав на счетчик, а от счетчика 10 мм кину на распред щит.

Сообщения объединены: 05.06.2015, 13:42:53
А со столба сип 16 пойдет? Там столб прямо возле дома.
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 13:42:53 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #54 : 05.06.2015, 13:52:54 »
Тот провод, что по воздуху идет, выдержит и больший ток при том же сечении за счет большей теплоотдачи.
Ограничения касаются только его механической прочности. Менее 16 брать не стоит.
А вот стационарно проложенный провод да, следует брать соответствующего сечения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #55 : 05.06.2015, 14:06:35 »
Так в итоге то? Получается если вводной у меня на 40А, то общий можно на 32А (зачем ограничивать нагрузку 25А)? Тогда и котел-улица-второй этаж 25А?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #56 : 05.06.2015, 14:35:17 »
Если ни кто у вас за это не дрючит,почему бы и нет.Ставте 32А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #57 : 05.06.2015, 15:11:16 »
каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?
У вас как ввод на дом выполнен? Правильно: СИПом со столба до изоляторов, через сжимы
кабелем ВВГ нг LS до щита. Проход через дерево защитить мет. трубой. Или закопать в землю
(более эстетично, но накладно) кабель в броне или трубе (асбоцемент или двухстенной гофре).
Сечение должно быть по Вашей мощности+10-15% запаса. В зависимости как реализуете
заземление кабель может быть 4 или 5 проводным.
Кабель на розетку (розетка может быть 4 и 5 контактной, будет зависеть от подключаемого
оборудования ) ВВГ нг LS 4 или 5 жильный можно проложить в гофре, трубе, кабель канале.
Сечение подбирается по токовой нагрузке (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)

В своём доме я бы сделал:
Щиток на ближайшей опоре  с предохранителями  ампер на 80-100, ОПН- 0,22
И  "0" делить на опоре. Спустить заземление и бить контур возле опоры. А в дом 5-ти проводный кабель, под землёй , в трубе.
Два раза - ИМХО.

 Водной на 32 у нас разрешают ( т.к котлы устанавливают 9 кВ,из расчёта для средней полосы России 1 кВ на 10 м 2 )на 40- уже  нет. Как у Вас не знаю,разговаривайте с теми,кто готовил проект .
 
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 15:13:36 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #58 : 05.06.2015, 15:19:09 »
У него уже есть ввод до дома и рубильник стоит на 40А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #59 : 05.06.2015, 16:36:52 »
Всем огромное спасибо за объяснения и советы!  :)