Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 48880 раз)

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #30 : 04.06.2015, 20:15:43 »
Ставь узо на улицу.На второй этаж можно и одну фазу,но с АВ25А,а там уже разделение.Глупо не использовать 3 фазы.Однофазной разводкой вы загружаете одну фазу.Сегодня вы не планируете ничего мощного включать,а осенью конвектора в комнаты надумаете и тогда что?Щитки ставте больше на 2-3 модуля.Во первых удобней когда там свободней и на будущее место под АВ,можете сразу резерв поставить.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:19:38
PS/Извиняюсь -на второй этаж с дифа 25А или узо 25А,и там можно просто с АВ раскидать.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:27:16
Про розетку 380в спрашивали.С общего АВ кидаете на АВ розетки отдельно.поставьте их рядом,так удобней будет.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:29:43
Вопрос к создателю темы-к отоплению дома электричество отношения иметь не будет?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 20:29:43 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #31 : 04.06.2015, 20:37:01 »
Сейчас отопление твердотопливный котел, но в дальнейшем хочу поставить другой с блоками тэн. Для него и вывожу розетку 380.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:39:28
Только пока не понял как ее вывести.. "От общего ав на ав розетки" это от какого общего ав? Получается: вводной ав - счетчик и потом еще один 3-х фазный ав ставить?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 20:39:28 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #32 : 04.06.2015, 20:51:25 »
конечно.после счётчика общий АВ.Я не знаю ваших предпочтений и располощение щу.Но я бы поставил отдельно щу с счётчиком,в нём бы встали вводной АВ,счётчик,общий АВ,АВ улица и АВ 3ф розетки,УЗМ.От этого щита бы уже шло на щу 1 этажа,щу 2 этажа,на улицу,и в котельную.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #33 : 04.06.2015, 21:16:13 »
Цитировать
В частном секторе самодельное заземление понятие относительное.
Некоторые закопав ведро в огороде, считают что этого вполне достаточно.
При пробое на корпус тока растекания по грунту может
только заземление должно быть повторным - соединены на вводе нейтраль и заземление -тогда любой автомат как миленький вылетит

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:17:53
Цитировать
То есть вы считаете что при утечке на корпус компьютера вылетит АВ и УЗО не надо?Вы уверены?
При прбое на корпус фазы ав вылетит. а при утечки, на которую ругаются узо, ав будет спокоен
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 21:17:53 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #34 : 04.06.2015, 21:37:06 »
не соглашусь.В частном как раз система тт.Если как вы советуете сделать,то при обрыве ноля в тп вся улица сядет на этот контур и будет хороший пожар.Ни в коем случае с нолём не соединять.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:40:25
-При прбое на корпус фазы ав вылетит. а при утечки, на которую ругаются узо, ав будет спокоен-                                                              Я и спрашиваю-вы подпишитесь под то,что корпус компа не будет под напряжением без узо?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 21:40:25 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #35 : 04.06.2015, 21:42:02 »
скоректировал: вводной ав (3 фазы)-счетчик-трёхфазный ав на 25А
От трехфазного ав- диф 25А на розетку 380 для котла
                            - и Делим фазы:
L1. узо на 20А -ав 16А на бойлер
                       -ав 16А на стиралку и свет в ванной.

L2. -диф 16А на варочную
      -диф 16А на духовой

L3. -ав на 10А на свет коридор, зал, кухня
      -диф на 16А на розетки зал, кухня
      -диф на 25А на надводные постройки
      -диф на 25А на второй этаж

На втором:- ав на 10А на свет второго
                 -ав на 16А на розетки второго этажа
               
Что скажете?)


Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:50:17
Подумал еще, что можно от общего трехфазного ав увести три фазы в котельную, а там трёхфазный диф на 25А на розетку на 380 для котла и еще один трёхфазный диф 25А, а от него ав на гараж и на баню? Или лучше одной фазой вывести во двор как выше написал?

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:53:41
А на бойлере это не узо случайно? )
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 21:53:41 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #36 : 04.06.2015, 23:21:19 »
А на бойлере это не узо случайно? )
Оно. Но в щитке лишним не будет "своё".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #37 : 05.06.2015, 00:47:27 »
Цитировать
Я и спрашиваю-вы подпишитесь под то,что корпус компа не будет под напряжением без узо?

при  наличии заземления повторного, и правильного устройства заземления да.   Да не будет никакого пожара,если сечение проводников хотябы 16 кв мм . сопротивление заземления меньше 3 ома вы не получите, да в линии ещё 0,5-1 ом. 220\3.5=63 А  так это при обрыве нля и ещё КЗ 1 фазы
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #38 : 05.06.2015, 05:00:31 »
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #39 : 05.06.2015, 07:54:01 »
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.

На 20А на второй этаж и улицу? А на 380 оставить 25А или тоже на 20?

Сообщения объединены: 05.06.2015, 08:00:55
Еще вопрос: каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 08:00:55 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков